Arkadaşlar birkaç kişiye sordum, biraz araştırma yaptım fakat cevap bulamadım.

elimde 4 tane 750Dv. 50Hz jeneratör var. Bunlar paralel olarak çalışıyorlar. Yükte dağılım ve paylaşımında bir problem yok.

2tane 500Dv. 50 Hz. jeneratör bulduk bunları sisteme akuple edeceğiz.

Sizce devirden dolayı problem yaşarmıyız?

Daha önce bu tür bir uygulama yapmış olan varmı ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Daha önce denemedim.Ama devirden dolayı bir problem olacağını sanmam.Sonucu paylaşırsanız sevinirim.
 
Jeneratörlerin paralel çalışma şartları içerisinde,devir sayıları ile ilgili şart yoktur.Mahzur teşkil etmemesi gerekir.
 
Korkum enerji dalgalanmasında düşük devirli jeneratörlerin geç kalıp yükü üzerlerine almasıdır.
Bu tür bir problem olurmu sizce?
 
Son düzenleme:
yük paylaşımını nasıl yapacağına bağlı olarak problem teşkil edebilir bence.
 
İlgili Jeneratörlerin bütün değerleri bir birine eşit ise(gerilim, frekans,devir,güç v.s) hiç bir sorun olmadan ve özel bir düzenek kullanmadan paralel bağlayarak çalıştırabilirsiniz. Jeneratörlerin yukarda bahsedilen değerlerinde farklılıklar bulunuyorsa faz kayması sorunuyla karşı karşıya kalırsınız.

Bu sorunu çözmek için senkronizasyon sistemlerini kullanmanız gerekecektir.
 
Uzman 28, hiç bir jeneratör bir biri ile özdeş değildir. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka manual veya otomatik bir senkron düzeneyine ihtiyaç duyulur. Lütfen yanlış bilgiler vermeyin. Bahsettiğiniz konunun ortaya çıkaracağı çok büyük zararların farkında değilmisiniz. (Eğer senkronizasyon kelimesini yük eşleme anlamında kullanıyorsanız ve mevcut sistemde zaten senkron check rölelerinin olduğu varsayıyorsanız lütfen bu şekilde bir açıklama yapın.)

rcanr mevcut sistemde hangi senkron kartını kullanıyorsunuz veya senkronizasyon ve yük eşlemeyi manual olarak potlarlamı yapıyorsunuz. Mevcut sistemin ve yeni sistemin mümkünse kW değerlerini, AVR ve governor bilgilerini (marka-model) yazarmısınız. Size uyumluluk konusunda daha doğru bilgi verebiliriz. Senkron şartlarında motor kısmının devrinin hiçbir önemi yok. Önemli olan alternatörden çıkan voltajın genlik ve frekans değeridir.
 