hidroelektrik santral

Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kardeşim yeterli bilgi bulamadıysan bende yardımcı olabilirim.
 
HES ve diğer elektrik santrallerinde ''Otomatik kontrol sistemleri'' mevcuttur. birde Regülatörler vasıtası ile bir denge kurulur.
 
d. sayısı= 120*f/n f:frekans n:kutup sayısı kutup sayısı ve frekansa göre devir bulunur. Jeneratörün gücüne göre ve düşüye göre su miktarı ayarlanarak sabit devirle dönme sağlanır.
 
HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNDE DEVRİ SABİT TUTAN GOVERNOR ÜNİTESİDİR.BU AYAR TÜRBİNİN İÇİNDE BULUNAN KANATLARIN TEK BİR MEKANİZMA KOLUNA BAĞLI HİDROLİK BİR PİSTONLA YUKARI VE AŞAĞI HAREKETİYLE SAĞLANIR.BU KANATLARIN AÇMA VE KAPAMA YÜZDELERİ VARDIR.BU YÜZDE HİDROLİK PİSTONUN YUKARI STROĞUYLA ARTARAK DEVİR ARTTIRILIR VEYA PİSTON MİLİNİN AŞAĞI HAREKETİYLE AYAR KANATLARININ YÜZEY ALANI KAPATILARAK BURAYA BAĞLI OLAN SHAFTIN HIZI YAVAŞLATILIR.

DEVİR GENERATÖRÜN KUTUP SAYISINA GÖRE DEĞİŞİR. 4 KUTUPLU BİR GENERATÖR İÇİN GENERATÖR SHAFTINI 1500 DEVİRDE SABİT TUTMANIZ GEREKİR.BÖYLECE 50 HZ FREKANSI YAKALAMIŞ OLURSUNUZ. 50HZ İN ÜZERİNDE VE ALTINDA %4 LÜK BİR DALGALANMA YANİ DEVRİN 1500 DEVİRİN ALTINA DÜŞMESİ VEYA ÜSTÜNE ÇIKMASI DURUMUNDA ŞEHİR ŞEBEKESİNE ZARAR VERMEMEK İÇİN KESİCİ AÇILIR VE ŞALT SAHASINA ELEKTRİK GÖNDERİLMEZ.

BİLGİ,ZEKATI VERİLDİKÇE BEREKETLENİR.DAHA DETAYLI BİLGİ İSTEYEN ARKADAŞLAR BENİMLE İRTİBAT KURABİLİRLER

[email protected]
x-mü[email protected]
 
mrb arkadaşlar. enerji santrallerinde paralele girme şartları bellidir. gerilimler eşit, frekanslar eşit ve faz açıları eşit olacak diye biliyoruz.
rotor dönmeye başlıyor belli bir hıza ulaştıktan sonra uyartım akımı veriliyor, manyetik alan oluşuyor ve gerekli şartlar sağlandıktan sonra senkron kesicisi kapanıp senkrona giriliyor. stator sargılarında fazlar arası 120 derecelik bir açı var. sargılarda oluşan manyetik alan fazların sıralamasını nasıl oluyorda hep aynı sıraya getiriyor. yani sinüs dalgasında R fazı 0 dan başlarken, S fazı 120 derece geriden başlıyor, T fazı S fazına göre 120 derece geriden başlıyor. yani manyetin alan hep R S T sıralamasını neye göre yapıyor. umarım soruyu doğru bir şekilde anlatabilmişimdir.
 
mrb arkadaşlar. enerji santrallerinde paralele girme şartları bellidir. gerilimler eşit, frekanslar eşit ve faz açıları eşit olacak diye biliyoruz.
rotor dönmeye başlıyor belli bir hıza ulaştıktan sonra uyartım akımı veriliyor, manyetik alan oluşuyor ve gerekli şartlar sağlandıktan sonra senkron kesicisi kapanıp senkrona giriliyor. stator sargılarında fazlar arası 120 derecelik bir açı var. sargılarda oluşan manyetik alan fazların sıralamasını nasıl oluyorda hep aynı sıraya getiriyor. yani sinüs dalgasında R fazı 0 dan başlarken, S fazı 120 derece geriden başlıyor, T fazı S fazına göre 120 derece geriden başlıyor. yani manyetin alan hep R S T sıralamasını neye göre yapıyor. umarım soruyu doğru bir şekilde anlatabilmişimdir.

Teknik olarak fazlarda 2 durum vardır. Birisi fazların dönüş yönü ikincisi fazlar arasındaki 120 derecelik açı. Diğerleri bizim uydurduğumuz şeyler. Yani R , S , T biz öyle adlandırdığımız için öyledir. Doğal olarak R fazına biz sıfır derece dediğimiz için sıfırdır. 72.5 derece deseydik 72.5 derece olurdu . Bundan dolayı şu faz önde şu faz geride diye bir şey yoktur.

Magnetik alanın böyle bir sıralama yapması gibi bir durum yok. Sadece rotorun dönüş yönüne göre fazların dönüş yönü vardır.

Kolay gelsin...
 
Teknik olarak fazlarda 2 durum vardır. Birisi fazların dönüş yönü ikincisi fazlar arasındaki 120 derecelik açı. Diğerleri bizim uydurduğumuz şeyler. Yani R , S , T biz öyle adlandırdığımız için öyledir. Doğal olarak R fazına biz sıfır derece dediğimiz için sıfırdır. 72.5 derece deseydik 72.5 derece olurdu . Bundan dolayı şu faz önde şu faz geride diye bir şey yoktur.

Magnetik alanın böyle bir sıralama yapması gibi bir durum yok. Sadece rotorun dönüş yönüne göre fazların dönüş yönü vardır.

Kolay gelsin...
cevabınız için teşekürler. sizin dediğinize göre faz açısı denen birşey yokmu. daha detaylı bilgi verebilirmisiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,991
Son üye
multiroots

Yeni konular

Geri
Üst