Merhabalar ,

Tesisimizde bir tane 1000 kva trafo ve 1 tane 400 kva trafo var . 1000 kva trafonun kompanzasyon panosu problemli ve endüktif değer sürekli yükseliyor . Bakım zamanına kadar idare etmesi için 400 kva trafonun kompanzasyonunu negatif cosfi de çalıştırsak toplam endüktif güç düşer mi ? Bu arada tek sayacımız vardır .

Teşekkür ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kademeleri manuel devreye alamıyor musunuz.
Alabiliyorsanız, sayacı okuyup kademe devreye alarak sayacı takip edebilirseniz,
Deneme yanılma yoluyla işinizi görebilirsiniz diye düşünüyorum.
Sorunuzun cevabını bende bilmiyorum :)
 
Merhabalar ,

Tesisimizde bir tane 1000 kva trafo ve 1 tane 400 kva trafo var . 1000 kva trafonun kompanzasyon panosu problemli ve endüktif değer sürekli yükseliyor . Bakım zamanına kadar idare etmesi için 400 kva trafonun kompanzasyonunu negatif cosfi de çalıştırsak toplam endüktif güç düşer mi ? Bu arada tek sayacımız vardır .

Teşekkür ederim.

Röleyi negatif cosinüste çalıştırmak bazen uyguladığımız yöntemler arasında,fakat neyi ne kadar yapabileceğinizi bilmek kaydıyla.Şöyle örnekleyebiliriz endüktif cosinüs 0,95 olduğunu varsayalım bu yüzdelik dilimde %30 a tekabül eder (reaktif / aktif) negatif cosinüs tarafını -0,95 yaptığında %30 kapasitif bölgeye kaydırtmış olursun kademelerin düzenli yerleştirilmiş ise olumlu sonuç alabilirsin.
 
Röleyi negatif cosinüste çalıştırmak bazen uyguladığımız yöntemler arasında,fakat neyi ne kadar yapabileceğinizi bilmek kaydıyla.Şöyle örnekleyebiliriz endüktif cosinüs 0,95 olduğunu varsayalım bu yüzdelik dilimde %30 a tekabül eder (reaktif / aktif) negatif cosinüs tarafını -0,95 yaptığında %30 kapasitif bölgeye kaydırtmış olursun kademelerin düzenli yerleştirilmiş ise olumlu sonuç alabilirsin.

Teşekkür ederim ... Yani buradan hareketle ''kapasitif endeks yükseldikçe endüktif endeks düşer '' sonucuna ulaşabilir miyiz?
 
Teşekkür ederim ... Yani buradan hareketle ''kapasitif endeks yükseldikçe endüktif endeks düşer '' sonucuna ulaşabilir miyiz?

İkisi birbirinin zıttı olduğu için aynı değerde kapasitif ve endüktif birbirini yok eder,fakat bu dediğimiz aynı faz için geçerlidir.Ülkemizde yükler dengesiz olduğu için bir faz endüktif iken diğer faz kapasitif olabiliyor.Buda ölçümde sayacın her iki değeri yazmasına neden olur.Özetle fazlardan herhangi biri hem endüktif hem kapasitif olamaz.Eğer besleğidi yük karışık ise hem kapasitif hem endüktif olduğunu varsayarsak bu defa ağırlıklı olan taraf hangisi ise onun reaktifini sayaç yazar.Örneklersek 3 kvar endüktif 2 kvar kapasitif varsa aynı fazda sayaç bunu 1 kvar endüktif olarak yazar.
 