Gerilim ve akım trafosu açık ve kapalı devre durumları nasıl olur açıklama lazım arkadaşlar acilen.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
gerilim trafosunun sekonderi kısa devre edilmez açık devre bırakılır. akım transformatörünün sekonderi açık devre bırakılmaz, kısa devre edilir.
 
Gerilim ve akım trafosu açık ve kapalı devre durumları nasıl olur açıklama lazım arkadaşlar acilen.

gerilim trafosunun sekonderine o değerde voltmetre bağlanır bağlanmasada herhangi zarar teşkil etmez ancak akım trafosuna mutlaka ampermetre bağlanmalı bağlanamıyorsa bildiğimiz en azından bir iletkenle kısa devre uygulanmalıdır.sebebi boşta iken yüksek manyetik alan etkisi ile yanar bozulur yada yangına sebep olur.
 
teşekkür ederim bilgilerin için hocam
 