Gerilim ve akım trafosu açık ve kapalı devre durumları nasıl olur açıklama lazım arkadaşlar acilen.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
gerilim trafosunun sekonderi kısa devre edilmez açık devre bırakılır. akım transformatörünün sekonderi açık devre bırakılmaz, kısa devre edilir.
 
Gerilim ve akım trafosu açık ve kapalı devre durumları nasıl olur açıklama lazım arkadaşlar acilen.

gerilim trafosunun sekonderine o değerde voltmetre bağlanır bağlanmasada herhangi zarar teşkil etmez ancak akım trafosuna mutlaka ampermetre bağlanmalı bağlanamıyorsa bildiğimiz en azından bir iletkenle kısa devre uygulanmalıdır.sebebi boşta iken yüksek manyetik alan etkisi ile yanar bozulur yada yangına sebep olur.
 
teşekkür ederim bilgilerin için hocam
 