gerilim trafosu oranları

aslan.44

Üye
Katılım
20 Eyl 2009
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
45
Gerilim trafosunun üzerinde yazan değerlerden ne anlamalıyım:
33kV/kök3 - 0,1kV/kök3
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Faz-faz arası gerilimi, 33kV'tan, 100V'a düşürür.
Faz -toprak arası gerilimi 33/1,73=19kV'tan, 100/1,73=58V'a düşürür. (kök3=1,73...)

Yani primer değerin faz-faz arası 33kV iken sekonder değerin 100V olur.
Primer değerin faz-toprak arası 33/1,73 iken, sekonder değrin 100/1,73 olur.

___

Bir de şu var:
Şebeke gerilmi her zaman 33kV olmayabilir. Bu durumda şundan faydalanılır:
Gerilim trafosunun çevirme oranı 33000/100=330 dur. Şebekenin primer değeri ne ise, sekonder değerini bulmak için, primer değeri 330'a bölünür.
Yani primer değeri 31,5kV ise, sekonder değeri 31500/330=95,4V olur.
 
Son düzenleme:
Sağolun.akım trafosunun oranını 300/5=60 olarak okuyoruz,peki gerilim trafosunun oranını bu hesaba göre nasıl okuyacağız?
 
Mesajımın ikinci kısmında belitrmiştim bunu: 33000/100=330 dur gerilim trafonuzun çevirme oranı.
 
Mesajı yazarken sizin mesajın ikinci kısmını okumamıştım,verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim,iyi geceler.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,269
Mesajlar
916,350
Kullanıcılar
450,093
Son üye
plmkenan

Yeni konular

Geri
Üst