Akım Trafosu oranı karşılaştırma

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
197
Puanları
1
Yaş
46
Bir kojenerasyon tesisinin 6,3 KV bara daki metal clad hücrelerinin değişimi için müteahhit ile anlaşılmıştır. eski sistemde çıkış fiderleri akım trafo oranları ...../5 A şeklinde olup 6,3KV/0,4KV trafo girişlerin OG tarafında da ...../5A ' di. Yeni alınan metal clad hücrelerde akım trafo oranları ....../1A alınmış. Ayrıca 6,3KV bağlı gaz türbinlerinin alternatör üzerindeki akım trafo oranları 700-5-5-5 A , gaz türbinlerinin bağlı olduğu eski metal-clad hücrelerde akım trafo oranları 800-5-5-5 di yeni alınan generatör metal clad kesicilerdeki akım trafo oranları ise 600-1-1-1 olarak alınmış, bu durum benim aklıma çok yatmadı sıkıntı olur mu olursa ne tür sıkıntılar yaşanır?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Baglı oldugu, sayac, analizör, asırı akım rölesi, vs dekı carpım oranları, yeni akım trafolarının cevirme oranına göre ayarlanması lazım..
 