Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bu hesaplama dogru mu acaba

Gereksiz büyük çıkarmış kesiti aydınlatma devreleri için %1,5 alınır gerilim düşümü sizin yükünüzün tamamı aydınlatma yükümü hadi böyle olduğunu varsayalım yine kesit en fazla % 1,5 için 41,33 mm kare çıkıyor bir üst kesit 50 mm kare yeterli olur.
 
Kurulu guc 20kw 1 adet mustakil ev taleo gucunu %60 alsam oyle hesaplasam
 
Projeyi elektrik dağıtım şirketine onaylatacaksanız eğer
20000 %60+40 almalısınız diversiteyi buda : 9600 W yapar.
 
Tesekkur ederım.Paylaştıgım hesap alvinal kablo hesabıydı...
 