General Electric Motorlu Şalter Motor Değişimi

fransua06

Üye
Katılım
6 Ağu 2007
Mesajlar
22
Puanları
1
Merhaba Arkadaşlar.
Çalıştıgım şirkette transfer panosunda 2500 A General Elektrik Çekmeceli Tip motorlu şalter var. Enerji geldiğinde motor şalteri kurmuyor. Ben motoru değiştirmek istiyorum. Fakat nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden tesekkurler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
aynı sorun benım calıstıgım fırmadada var bende motoru degıstırmek ıstıyorum bu konuda bızı aydınlatırsanız sevınırız arkadaslar..su anda cıddı sorunlar yasamaktayız...ılgılenenen arkadaslara sımdıden cok tskler
 
Bence motor yerine bu motorun devrelerinde sigorta varsa onu yoksa da bağlantılarını kontrol edin ; motorun yanık olması düşük ihtimaldir ; çünkü yanık bir kurma motoru kendisine ait besleme devresindede ya sigorta attırır ya da besleme devrelerine zarar verir diye düşünüyorum.
 
Motorlu kompak şalterin motor kısmı kompleks bir yapıya sahiptir,Motor kısmı bir kaç milim aşağı yada yukarı takıldığında yada yerinden oynadığında bir daha ayarını kolay kolay tutturamazsınız.Profesyonel yardım almanızda fayda var..
En azından Değişim yerine mevcut motorun arızasını çözmeye çalışın..Çok fazla açma-kapama yaptığından dolayı motor yerinden oynamış olabilir..
 
hocam motor yanık degıl zaten enerjı geldıgınde sebeke salterı son asamasını kuramıyor elle kolu asagı az bastıgımızda kuruyor ..herhangı bır sıgorta falanda attırmıyor ...salter motoru su an geldı ama degıstırmesını nasıl yaparız bılmıyorum bırazda mekanıge gırdıgı ıcın konu yayı falan bıraktırrıp tekrar elle kurmak gerekıyomus bunu anlayamadım ...
 
hocam zaten bız bu sorunu hep yasıyoruz bu salterde kendımız degıstırdıgımızde ayarının tutturamassak yıne aynı sorunla karsılasıcaz sanırım ??pekı sız hıc degıstırdınızmı degıstırme konusunda bıraz yardımcı olabılırmısınız?
 
bu kadar korkmayın bu işlerden.biraz mekanik ve elektrik bilginiz varsa bu işi rahat çözersiniz.
sanırım mekanizmanın kontrol ettiği kurma siwichi nin ayarında sorun var.normalde sistem kurulu değilse enerji geldiği anda yayı kurar.sonra bu swich enerjiyi keser taki sistem açama kapama yapıp yay boşalıncaya kadar yay boşalınca motora tekrar enerji gelir ve motor tekrar yayı kurar.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,252
Mesajlar
916,215
Kullanıcılar
450,070
Son üye
Memeteminkece

Yeni konular

Geri
Üst