Merhabalar,hidroforlarda flatör bağlantısı nasıl oluyor?Flatör çıkışında 3 kablo var, bugün gördüğüm panoda su deposunda iki flatör var panoda ise termik röle ve kontaktör var ikişer tane, flatör nereye bağlanıyor?
-İkinci olarak flatör sıvı seviye rölesi ile beraber kullanılabilir mi? Sıvı seviye rölesi elektrodları yerine nasıl kullanılır üç çıkış var ne nereye bağlanır biraz bilgim var açıklayan olursa çok memnun olurum
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhabalar,hidroforlarda flatör bağlantısı nasıl oluyor?Flatör çıkışında 3 kablo var, bugün gördüğüm panoda su deposunda iki flatör var panoda ise termik röle ve kontaktör var ikişer tane, flatör nereye bağlanıyor?
-İkinci olarak flatör sıvı seviye rölesi ile beraber kullanılabilir mi? Sıvı seviye rölesi elektrodları yerine nasıl kullanılır üç çıkış var ne nereye bağlanır biraz bilgim var açıklayan olursa çok memnun olurum


Flatörler depoda ki suyun bitmesi durumunda hidrofor ve su pompalarının susuz çalışmasını önlemek için kullanılır.
Su varken flatörün açık kontağı kapanır hidrofor çalışmaya hazır haldedir.
Su biterse, kapanan kontak açılır ve hidroforun çalışması önlenir.

Ayrıca ;

Su depo ve tanklarının dolumunda kullanılır.
Depoya su dolduğunda flatör kontağını açarak pompayı durdurur.
Depoda su boşaldığında ise kontağını kapatarak pompa motorunun çalışmasını sağlar.

3 kablolu flatörlerde, sinyal lambası ile su yok bilgisi verilir veya su bittiğinde tanka dolum yapması için su pompası çalıştırılabilinir.

Sıvı seviye rölesinde kullanılan elektrodlar, sıvı ile temas ettiği zaman direnci değişirek sıvı seviye rölesine analog sinyal gönderir. Bu nedenle flatörler, seviye elektrodlarının yerine kullanılamaz.


3 Kablolu flatörlerin içinde, enversör (komütatör) tip kontak bulunur.

2 Motorlu Hidrofor sistemlerinde, her motor için ayrı koruma ve kumanda elemanı kullanılır.

Aşağıda 1 motor için örnek bağlantı şeması gösterilmiştir.


hidrofor_flator.jpg
 