faz koruma rölesi

kiowa

Üye
Katılım
9 Eyl 2013
Mesajlar
4
Puanları
1
herkese merhabalar...
öncelikle forumdaki ilk konum olduğu için bazı terimleri yanlış kullanmış olabilirim kusura bakmayın.
şantiyemizin kalorifer sistemine bağlı trifaz devirdaim motoru faz eksikliğinden dolayı yandı ve yenisiyle değiştirdik. motorun tekrar yanmasını engellemek için sizlerden yardım istiyorum. motor etiketine göre 380volt ile çalışırken 1,79 amper akım çekiyor. ama kullanılan termik röle 10A-16A , ayrıca kullanılan trifaz şalter 10A. elimde ENTES MK-01 ve ENTES MKC-03 motor koruma röleleri var, bunlardan hangisini kullanırsam faz eksikliğinden daha iyi korur? şimdiden teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
herkese merhabalar...
öncelikle forumdaki ilk konum olduğu için bazı terimleri yanlış kullanmış olabilirim kusura bakmayın.
şantiyemizin kalorifer sistemine bağlı trifaz devirdaim motoru faz eksikliğinden dolayı yandı ve yenisiyle değiştirdik. motorun tekrar yanmasını engellemek için sizlerden yardım istiyorum. motor etiketine göre 380volt ile çalışırken 1,79 amper akım çekiyor. ama kullanılan termik röle 10A-16A , ayrıca kullanılan trifaz şalter 10A. elimde ENTES MK-01 ve ENTES MKC-03 motor koruma röleleri var, bunlardan hangisini kullanırsam faz eksikliğinden daha iyi korur? şimdiden teşekkürler.
Her ikisinide kullanabilirsiniz sayın kiowa fakat seçtiğiniz termik röle ayar sahası sizin yapacağınız iş için uygun değil motor akımına göre termik röle kullanmanızı öneririm 10-16 AMPER termik röle ile hangi faz koruma elemanı kullanırsanız kullanın motoru koruyamazsınız size tavsiyem schneider marka GV2-ME07 1.6-2.5AMPER motor koruma şalteri kullanmanızdır
SAYGILAR
 
Her ikisinide kullanabilirsiniz sayın kiowa fakat seçtiğiniz termik röle ayar sahası sizin yapacağınız iş için uygun değil motor akımına göre termik röle kullanmanızı öneririm 10-16 AMPER termik röle ile hangi faz koruma elemanı kullanırsanız kullanın motoru koruyamazsınız size tavsiyem schneider marka GV2-ME07 1.6-2.5AMPER motor koruma şalteri kullanmanızdır
SAYGILAR
üstad motor sıcak su sirkülasyonu yaptığı için zaten çok ısınıyor, dediğiniz schneider GV-ME07 motor koruma şalterini kullanırsam gereksiz yere termik atar mı? ayrıca faz koruma rölesi kullanmam gerekir mi?
 
üstad motor sıcak su sirkülasyonu yaptığı için zaten çok ısınıyor, dediğiniz schneider GV-ME07 motor koruma şalterini kullanırsam gereksiz yere termik atar mı? ayrıca faz koruma rölesi kullanmam gerekir mi?
hocam o zaman motor sargılarında PTC kullanacaksınız çok ısınma varsa
gereksiz yere atmaz ancak sargılarda aşırı akım çekilirse atar! termiklerin yapısında bulunan bimetal ancak yükün nominal akımı aşıldığı zaman genleşir ve şekil değiştirir
motor sargılarının aşırı akım çekme nedeniyle ısınması ile çalıştığı ortam dolayısı ile ısınması arasında çok fark vardır iki şekildede ısınır sargılar fakat aynı şeyler değildir
faz koruma rölesi kullanmanız gerekmez motor koruma şalteri hem faz koruma rölesi hemde sigorta özelliği barındırmaktadır bünyesinde
SAYGILAR
 
hocam o zaman motor sargılarında PTC kullanacaksınız çok ısınma varsa
gereksiz yere atmaz ancak sargılarda aşırı akım çekilirse atar! termiklerin yapısında bulunan bimetal ancak yükün nominal akımı aşıldığı zaman genleşir ve şekil değiştirir
motor sargılarının aşırı akım çekme nedeniyle ısınması ile çalıştığı ortam dolayısı ile ısınması arasında çok fark vardır iki şekildede ısınır sargılar fakat aynı şeyler değildir
faz koruma rölesi kullanmanız gerekmez motor koruma şalteri hem faz koruma rölesi hemde sigorta özelliği barındırmaktadır bünyesinde
SAYGILAR
üstad çok teşekkürler, mümkünse müsait bi zamanda bağlantı şemasını da çizip paylaşırsan çok iyi olur. iyi geceler , saygılar...
 
üstad çok teşekkürler, mümkünse müsait bi zamanda bağlantı şemasını da çizip paylaşırsan çok iyi olur. iyi geceler , saygılar...
söz vermeyeyim sayın kiowa işlerim yoğun ancak aksamları fırsat bulursam paylaşım yapabiliyorum ama yarın sizin için bir fırsat bulmaya çalışırım sizede iyi geceler
SAYGILAR
 
hocam o zaman motor sargılarında PTC kullanacaksınız çok ısınma varsa
gereksiz yere atmaz ancak sargılarda aşırı akım çekilirse atar! termiklerin yapısında bulunan bimetal ancak yükün nominal akımı aşıldığı zaman genleşir ve şekil değiştirir
motor sargılarının aşırı akım çekme nedeniyle ısınması ile çalıştığı ortam dolayısı ile ısınması arasında çok fark vardır iki şekildede ısınır sargılar fakat aynı şeyler değildir
faz koruma rölesi kullanmanız gerekmez motor koruma şalteri hem faz koruma rölesi hemde sigorta özelliği barındırmaktadır bünyesinde
SAYGILAR
motor korumayla faz koruma aynı işlevi görmez slm
 
SIEMENS Sirius serisi motor koruma şalterlerinde olmayan faz kontrolu,SIEMENS SENTRON VL serisi Elektronik Trip Ünitesine (ETU)sahip motor koruma şalterlerinde(10M,30M,40M) mevcuttur.
 
görüşlerini esirgemeyen tüm üstadlarıma teşekkürler...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,252
Mesajlar
916,212
Kullanıcılar
450,068
Son üye
Tasker

Yeni konular

Geri
Üst