Faturada Reaktif Hesaplama

arkadaşlar ben yeni üyelerinizdenim.ben reaktif nasıl okunur onu öğrenmek istiyorum.faturam daha yeni gelecek üzerinde yazan t1=2012,0728 t2=00007,574 t3=00008,972 ER=580 000030,40 T=180 00027.037 KR=880 00001 261

Parantez içindeki rakamlar sayaç kodlarıdır.
T (180) dediğimiz aktif güçtür: 27,037
ER (580) dediğimiz endüktif güçtür: 30,40
KR (880) dediğimiz kapasitif güçtür: 1,261
Endüktif / Aktif = 30,40/27,037 = %112 < %20 Cezadasınız.
Kapasitif / Aktif = 1,261/27,037 = %4 < %15 Normal.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.