Endüktif ve Kapasitif Reaktif güç hesaplama formülü?

.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar,

Yapmak istediğiniz ay içindeki reaktif oranları bulma işlemi anlık güç verileri üzerinden yapılmamalıdır. Kümülatif artan endeks değerleri üzerinden yapılmalıdır.

Öncelikle obis kodlarını reaktif ölçüm yapan cihazlar için açıklamak lazım.

Ölçüm Tipi 1
4 bölgeli reaktif ölçüm: Bu ölçümü yapan cihazlar genel olarak TEİAŞ onaylı cihazlardır.
1. bölge Reaktif Endüktif Çekilen(Import) => 5.8.0
2. bölge Reaktif Kapasitif Çekilen(Import) => 6.8.0
3. bölge Reaktif Endüktif Verilen(Export) => 7.8.0
4. bölge Reaktif Kapasitif Verilen(Export) => 8.8.0

Ölçüm Tipi 2
Türkiye'deki TEDAŞ onaylı elektrik sayaçlarının ölçüm bölgeleri: Görüleceği için genel kullanımda 2 ve 3. bölgede tüketim yapılması çok mümkün olmadığı için sadece ilgili bölümlerde ölçüm vardır.
1. bölge Reaktif Endüktif Çekilen(Import) => 5.8.0 => Türkiye'de bu değer Endüktif olarak isimlendirilmektedir.
4. bölge Reaktif Kapasitif Verilen(Export) => 8.8.0 => Türkiye'de bu değer Kapasitif olarak isimlendirilmektedir.

Ölçüm Tipi 3
2 bölgeli reaktif ölçüm: Bu ölçüm genel olarak Dünya genelinde kullanılan Enerji analizörlerinde geçerlidir.
1 ve 2. bölge toplamı (Reaktif Import) => 3.8.0
3 ve 4. bölge toplamı (Reaktif Export) => 4.8.0

Ölçüm Tipi 4
Cihazın reaktif ölçüm yapmaması durumudur.

Bunun dışındaki Aktif enerji çekilen(Import) 1.8.0 ve Aktif enerji verilen(Export) 2.8.0 obis kodlarıyla anılır.

Ay içindeki reaktif oranları hesaplayabilmek için öncelikle cihazınızın ölçüm bölgelerinizi bilmenizde fayda var.
Hesap yapabilmek için ayın başındaki endeks değerlerine de ihtiyacınız bulunmaktadır.
Buna göre hesabınız:

Ölçüm tipi 1 için:
Endüktif oran: ((5.8.0 Şu anki - 5.8.0 Ay başı) + (6.8.0 Şu anki - 6.8.0 Ay başı)) / (1.8.0 Şu anki - 1.8.0 Ay başı) * 100
Kapasitif oran: ((7.8.0 Şu anki - 7.8.0 Ay başı) + (8.8.0 Şu anki - 8.8.0 Ay başı)) / (1.8.0 Şu anki - 1.8.0 Ay başı) * 100

Ölçüm tipi 2 için:
Endüktif oran: (5.8.0 Şu anki - 5.8.0 Ay başı) / (1.8.0 Şu anki - 1.8.0 Ay başı) * 100
Kapasitif oran: (8.8.0 Şu anki - 8.8.0 Ay başı) / (1.8.0 Şu anki - 1.8.0 Ay başı) * 100

Ölçüm tipi 3 için:
Endüktif oran: (3.8.0 Şu anki - 3.8.0 Ay başı) / (1.8.0 Şu anki - 1.8.0 Ay başı) * 100
Kapasitif oran: (4.8.0 Şu anki - 4.8.0 Ay başı) / (1.8.0 Şu anki - 1.8.0 Ay başı) * 100


Hesabı bu şekilde özetlemeye çalıştım. Belirtilen modbus tablosundaki Wh ve VARh değerleri üzerinde hesap yapmanız gerekecektir. Ay başı değerler bildiğim kadarıyla ModBus tablosunda bulunmamaktadır. Bu sebeple ayın başında cihazla haberleşme yapıp bu verileri kaydetmeniz gerekmektedir.

Schnider'ın ModBus tabloları her zaman bu şekilde standart dışıdır. İllaki birilerine sorup danışmanız gerekir. Siemens veya yerli bir üreticinin modbus tablosuna bakarsanız direk olarak verinin ne olduğunu anlarsınız.
Yaklaşık olarak 20-25 farklı marka enerji analizörünün verilerini kendi geliştirdiğim yazılıma tanımlamış biri olarak Schneider'ın modbus tablosuna yorum yapamıyorum. Hangisi 1.8.0, hangisi 5.8.0, artı ve eksi Receiverd'ler ne demek anlamıyorum. Ayrıca bir projede bu firmanın bazı cihazlarında float, double, int gibi standart veri tipleri haricinde Mod10 gibi yeni bir veri tipi karşımıza çıkmıştı. Bu veri tipini sadece bu firmanın cihazında görmüştüm. Bunun için ekstra çalışma yapmak zorunda kalmıştım.

İnşallah faydalı olur.
Ekstra olarak şunu da belirtmekte fayda vardır.

Bazı enerji analizörlerinde ay içi tüketim değerleri bulunur. Ay içi tüketim değerlerini tutabilen cihazlarda Real Time Clock(RTC) bulunmak zorundadır. Çünkü ayın başında bu tüketim değerlerini sıfırlaması gerekir.


Bu cihazlardaki aktif reaktif değerlerine göre de direk olarak hesap yapabilirsiniz.
Ölçüm tipi 3 için örnek hesaplama
Endüktif oran: 3.8.0 Ay içi tüketim / 1.8.0 Ay içi tüketim * 100
Kapasitif oran: 4.8.0 Ay içi tüketim / 1.8.0 Ay içi tüketim * 100
 
Sizin attığınız resmdeki değerler sizin tüketim bilgilerinizi verir ceza hesaplamaları bu değerler üzerinden yapabilirsiniz reactive energy delivered kapasitif, reactive energy received ise indüktüf reaktif tüketimlerdir.
Active energy delivered: şebekeden çekilen aktif güç 1.8.0
Reactive energy delivered:şebekeden çekilen endüktif 5.8.0.
Reactive energy received:
İşletmeden şebekeye verilen kapasitif 8.8.0
Merhabalar,

Yapmak istediğiniz ay içindeki reaktif oranları bulma işlemi anlık güç verileri üzerinden yapılmamalıdır. Kümülatif artan endeks değerleri üzerinden yapılmalıdır.

Öncelikle obis kodlarını reaktif ölçüm yapan cihazlar için açıklamak lazım.

Ölçüm Tipi 1
4 bölgeli reaktif ölçüm: Bu ölçümü yapan cihazlar genel olarak TEİAŞ onaylı cihazlardır.
1. bölge Reaktif Endüktif Çekilen(Import) => 5.8.0
2. bölge Reaktif Kapasitif Çekilen(Import) => 6.8.0
3. bölge Reaktif Endüktif Verilen(Export) => 7.8.0
4. bölge Reaktif Kapasitif Verilen(Export) => 8.8.0

Ölçüm Tipi 2
Türkiye'deki TEDAŞ onaylı elektrik sayaçlarının ölçüm bölgeleri: Görüleceği için genel kullanımda 2 ve 3. bölgede tüketim yapılması çok mümkün olmadığı için sadece ilgili bölümlerde ölçüm vardır.
1. bölge Reaktif Endüktif Çekilen(Import) => 5.8.0 => Türkiye'de bu değer Endüktif olarak isimlendirilmektedir.
4. bölge Reaktif Kapasitif Verilen(Export) => 8.8.0 => Türkiye'de bu değer Kapasitif olarak isimlendirilmektedir.

Ölçüm Tipi 3
2 bölgeli reaktif ölçüm: Bu ölçüm genel olarak Dünya genelinde kullanılan Enerji analizörlerinde geçerlidir.
1 ve 2. bölge toplamı (Reaktif Import) => 3.8.0
3 ve 4. bölge toplamı (Reaktif Export) => 4.8.0

Ölçüm Tipi 4
Cihazın reaktif ölçüm yapmaması durumudur.

Bunun dışındaki Aktif enerji çekilen(Import) 1.8.0 ve Aktif enerji verilen(Export) 2.8.0 obis kodlarıyla anılır.

Ay içindeki reaktif oranları hesaplayabilmek için öncelikle cihazınızın ölçüm bölgelerinizi bilmenizde fayda var.
Hesap yapabilmek için ayın başındaki endeks değerlerine de ihtiyacınız bulunmaktadır.
Buna göre hesabınız:

Ölçüm tipi 1 için:
Endüktif oran: ((5.8.0 Şu anki - 5.8.0 Ay başı) + (6.8.0 Şu anki - 6.8.0 Ay başı)) / (1.8.0 Şu anki - 1.8.0 Ay başı) * 100
Kapasitif oran: ((7.8.0 Şu anki - 7.8.0 Ay başı) + (8.8.0 Şu anki - 8.8.0 Ay başı)) / (1.8.0 Şu anki - 1.8.0 Ay başı) * 100

Ölçüm tipi 2 için:
Endüktif oran: (5.8.0 Şu anki - 5.8.0 Ay başı) / (1.8.0 Şu anki - 1.8.0 Ay başı) * 100
Kapasitif oran: (8.8.0 Şu anki - 8.8.0 Ay başı) / (1.8.0 Şu anki - 1.8.0 Ay başı) * 100

Ölçüm tipi 3 için:
Endüktif oran: (3.8.0 Şu anki - 3.8.0 Ay başı) / (1.8.0 Şu anki - 1.8.0 Ay başı) * 100
Kapasitif oran: (4.8.0 Şu anki - 4.8.0 Ay başı) / (1.8.0 Şu anki - 1.8.0 Ay başı) * 100


Hesabı bu şekilde özetlemeye çalıştım. Belirtilen modbus tablosundaki Wh ve VARh değerleri üzerinde hesap yapmanız gerekecektir. Ay başı değerler bildiğim kadarıyla ModBus tablosunda bulunmamaktadır. Bu sebeple ayın başında cihazla haberleşme yapıp bu verileri kaydetmeniz gerekmektedir.

Schnider'ın ModBus tabloları her zaman bu şekilde standart dışıdır. İllaki birilerine sorup danışmanız gerekir. Siemens veya yerli bir üreticinin modbus tablosuna bakarsanız direk olarak verinin ne olduğunu anlarsınız.
Yaklaşık olarak 20-25 farklı marka enerji analizörünün verilerini kendi geliştirdiğim yazılıma tanımlamış biri olarak Schneider'ın modbus tablosuna yorum yapamıyorum. Hangisi 1.8.0, hangisi 5.8.0, artı ve eksi Receiverd'ler ne demek anlamıyorum. Ayrıca bir projede bu firmanın bazı cihazlarında float, double, int gibi standart veri tipleri haricinde Mod10 gibi yeni bir veri tipi karşımıza çıkmıştı. Bu veri tipini sadece bu firmanın cihazında görmüştüm. Bunun için ekstra çalışma yapmak zorunda kalmıştım.

İnşallah faydalı olur.
Ekstra olarak şunu da belirtmekte fayda vardır.

Bazı enerji analizörlerinde ay içi tüketim değerleri bulunur. Ay içi tüketim değerlerini tutabilen cihazlarda Real Time Clock(RTC) bulunmak zorundadır. Çünkü ayın başında bu tüketim değerlerini sıfırlaması gerekir.


Bu cihazlardaki aktif reaktif değerlerine göre de direk olarak hesap yapabilirsiniz.
Ölçüm tipi 3 için örnek hesaplama
Endüktif oran: 3.8.0 Ay içi tüketim / 1.8.0 Ay içi tüketim * 100
Kapasitif oran: 4.8.0 Ay içi tüketim / 1.8.0 Ay içi tüketim * 100


Verdiğiniz değerli bilgiler için çok çok teşekkür ederim, sağolun çok faydalı oldu.
Sizin attığınız resmdeki değerler sizin tüketim bilgilerinizi verir ceza hesaplamaları bu değerler üzerinden yapabilirsiniz reactive energy delivered kapasitif, reactive energy received ise indüktüf reaktif tüketimlerdir.
Active energy delivered: şebekeden çekilen aktif güç 1.8.0
Reactive energy delivered:şebekeden çekilen endüktif 5.8.0.
Reactive energy received:
İşletmeden şebekeye verilen kapasitif 8.8.0

Hocam farklı bilgi vermişsiniz burada, acaba hangisi doğrudur, ufak bir karışıklık olmuş galiba.
reactive energy delivered: kapasitif mi endüktif mi ?
 
Son düzenleme:
m.ozkangüney merhabalar;

Normalda bazı analizörler endüktüf ve kapasitif reaktif gücü ayrı ayrı registırlarında tutuyor ancak bazıları sadece reaktif güç olarak tek registır tutuyor siz bu registırın işaretinden +ise endüktüf - ise kapasitif olarak alabilirsiniz.
Ayrıca eğer analizörünüz reaktif registırını işaretsiz tutuyor ise cos değeri üzerindende reaktif enerjini indüktüf mü kapasitif mi olduğununn bulabilirsiniz.

Analizör marka model bilgisi verirseniz daha fazla yorum yapılabilir.

Kolay Gelsin
Merhabalar. Bi soru sormak istiyorum sizlere, bi sahanın aydınlatması için 600w güçte 16 adet LED projektör kullanacağız. Her bir projektörün endüktif karşılığını yani kaç kvar şönt reaktör gerektiğini nasıl hesaplıyabiliriz. Bu konuda bir bilgiye rastlayamadığımdan sizlerden yardım beklemekteyim
 
Armatürün üstünde Cosq ( lamda değeri )
ve güç değeri vardır.Cosq karşılığı denk
gelen tgq değerini armatür gücü ile çarp-
tığınızda çıkan değer reaktör değeridir.An-
cak,projektörlerin kapasitif etki yaptığına
nasıl karar verdiniz ?Ayrıca,madem böyle
bir düşünce var,tek tek yerine,merkezi tek
reaktör neden düşünmediniz ?
 
Armatürün üstünde Cosq ( lamda değeri )
ve güç değeri vardır.Cosq karşılığı denk
gelen tgq değerini armatür gücü ile çarp-
tığınızda çıkan değer reaktör değeridir.An-
cak,projektörlerin kapasitif etki yaptığına
nasıl karar verdiniz ?Ayrıca,madem böyle
bir düşünce var,tek tek yerine,merkezi tek
reaktör neden düşünmediniz ?
Öncelikle teşekkür ederim. Projektör LED olduğu için devreye kapasitif basacağı için şönte ihtiyaç olduğunu düşündüm. Tabiki ayrı ayrı yapmıyacağız sadece hesaplamasını merak ettim ama aklımda şöyle de bi düşünce var sizinle paylaşıyim ve görüşlerinizi alıyim. Bu projektörler hepsi bi pakoya bağlanacak. Kontaktörin bobin ucunu pakodan aldığımızda projektörler açıldığında kontaktör de çekecek ve şönt reaktörü devreye alıcak diye düşündüm. Bu şekilde birbirlerini dengeleyebilirler. Bunu maaliyeti düşürme açısından düşündük fakat bi yanlışlık varsa önerilere her zaman açığım
 
- Sistemi,trifaze olarak ,
- Kumanda için el / otomatik ( astronomik zaman saati ) kontaktörlü
olarak düşünmeniz gerekir.
- Kontaktör bobinine paralel bağlı bir kontaktör üzerindende reaktörü devreye alabilirsiniz.Reaktörün termal kontağını
kontaktör devresine girmeyi unutmayın,
- Her projektör için ayrı reaktör,teorik ola-
rak doğru olmakla beraber ! pratik
,ekonomik ve Bakım yönünden uygun
değildir,
- Bahsettiğim teorik hesap,armatür üze-
rindeki rakamlarla uygun düşmeyebilir !
O nedenle,sistemi devreye alıp,yapılacak
ölçüm sonucuna göre reaktör seçimi yapmak en sağlıklı seçim olacaktır,
- Lokal için çıkacak değer küçük çıkacak-
tır ! Bunu özel olarak yaptırmanız gerekir.
O nedenle,merkezi reaktör seçeneği dı-
şında çözüm düşünülmez.
 
Son düzenleme:
- Sistemi,trifaze olarak ,
- Kumanda için el / otomatik ( astronomik zaman saati ) kontaktörlü
olarak düşünmeniz gerekir.
- Kontaktör bobinine paralel bağlı bir kontaktör üzerindende reaktörü devreye alabilirsiniz.Reaktörün termal kontağını
kontaktör devresine girmeyi unutmayın,
- Her projektör için ayrı reaktör,teorik ola-
rak doğru olmakla beraber ! pratik
,ekonomik ve bakım yönünden uygun
değildir,
- Bahsettiğim teorik hesap,armatür üze-
rindeki rakamlarla uygun düşmeyebilir !
O nedenle,sistemi devreye alıp,yapılacak
ölçüm sonucuna göre reaktör seçimi yapmak en sağlıklı seçim olacaktır.
Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,308
Kullanıcılar
449,850
Son üye
umutbaysal9

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst