Merhaba, köy evi için akım koruma ve yangın korumalı sigorta önerisi almak istiyorum.

Tek faz, sayaçta Sigorta yok. Direk bağlantı
Siemens B25 sigorta mevcut

Faz ve nötr sigorta yerine yangın korumalı sigorta koymak mantıklı mı?

Yangın korumalı sigortadan sonra akım koruma koyulur mu?

Sayaç`a sigorta illa konulacak mı?

4 beyaz eşya bir sigortaya bağlı (Siemens B25) sorun çıkartır mı?

Siemens marka akım koruma ve yangın korumalı röle ne alabilirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Koy evi icin ana sigorta b40 amper yeterlidir sigortadan sonra kacak akim koruma rolesi monofaze 40 a 30 ma olsun yeterlidir.
 
Merhaba, köy evi için akım koruma ve yangın korumalı sigorta önerisi almak istiyorum.

Tek faz, sayaçta Sigorta yok. Direk bağlantı
Siemens B25 sigorta mevcut

Faz ve nötr sigorta yerine yangın korumalı sigorta koymak mantıklı mı?

Yangın korumalı sigortadan sonra akım koruma koyulur mu?

Sayaç`a sigorta illa konulacak mı?

4 beyaz eşya bir sigortaya bağlı (Siemens B25) sorun çıkartır mı?

Siemens marka akım koruma ve yangın korumalı röle ne alabilirim.


Faz ve nötr sigorta yerine yangın korumalı sigorta koymak mantıklı mı?

- yangın korumadan sonra faz ve nötr sigorta tak yani enerji eve ulaşmadan önce tüm korumalardan geçtikden sonra gitmeli .

Yangın korumalı sigortadan sonra akım koruma koyulur mu?

- İstediğin herşeyi koyabilirsin korumak için sistemini sana bağlı

Sayaç`a sigorta illa konulacak mı?
- tabiki sigortasız sayaç olur mu

4 beyaz eşya bir sigortaya bağlı (Siemens B25) sorun çıkartır mı?

- hepsi aynı anda çalışırsa %100 çıkarır.
 
Ahşap ve bütün tesisat dışarda monte edildiği için hem çarpma hemde yangına önlem almak istiyorum.
Koy evi icin ana sigorta b40 amper yeterlidir sigortadan sonra kacak akim koruma rolesi monofaze 40 a 30 ma olsun yeterlidir.
https://www.hepsiburada.com/siemens...aza=SimtesElektrik&url_src=and-product-detail


https://www.hepsiburada.com/siemens...?magaza=delta+efor&url_src=and-product-detail

Bu ikisi uygun mu başka bir şey gerekli mi ?
 
Faz ve nötr sigorta yerine yangın korumalı sigorta koymak mantıklı mı?

- yangın korumadan sonra faz ve nötr sigorta tak yani enerji eve ulaşmadan önce tüm korumalardan geçtikden sonra gitmeli .

Yangın korumalı sigortadan sonra akım koruma koyulur mu?

- İstediğin herşeyi koyabilirsin korumak için sistemini sana bağlı

Sayaç`a sigorta illa konulacak mı?
- tabiki sigortasız sayaç olur mu

4 beyaz eşya bir sigortaya bağlı (Siemens B25) sorun çıkartır mı?

- hepsi aynı anda çalışırsa %100 çıkarır.
Röle den sonra ana sigortaya mı geçeyim,
4 beyaz eşya için sigorta değişimi mi yapayım tavsiyeniz nedir?
 
Merhaba, köy evi için akım koruma ve yangın korumalı sigorta önerisi almak istiyorum.

Tek faz, sayaçta Sigorta yok. Direk bağlantı
Siemens B25 sigorta mevcut

Faz ve nötr sigorta yerine yangın korumalı sigorta koymak mantıklı mı?

Yangın korumalı sigortadan sonra akım koruma koyulur mu?

Sayaç`a sigorta illa konulacak mı?

4 beyaz eşya bir sigortaya bağlı (Siemens B25) sorun çıkartır mı?

Siemens marka akım koruma ve yangın korumalı röle ne alabilirim.

Faz ve nötr sigorta yerine yangın korumalı sigorta koymak mantıklı mı?

Enerji ( elektrik ) faz nötrü keser ama sigorta gibi görevi görmez.

Nötr için sigorta konmaz ( tek başına faz gibi )
Faz nötr kesicili beraber enerjiyi kesen sigorta kullanılabilir.

Toraklamanizin olması ?

Yangın korumalı sigortadan sonra akım koruma koyulur mu?

Sayaç panosu yangın kaçak akım daire içine sigorta kutusu kaçak akım koruma rölesi.

4 beyaz eşya bir sigortaya bağlı (Siemens B25) sorun çıkartır mı?

Olması gereken.
çamaşır bulaşık 16 amper B tipi direk hat olmalıdır
Fırında olursa daha iyi olur 16 amper B tipi .
Buzdolabı ve çamaşır mak .
Buzdolabı ve bulaşık
Buzdolabı ve fırın.
Buzdolabı her zaman çalışır + sadece buzdolabı yanına bir ürün çalıştırmak kaydı ile 16 B tipi sigorta kablo kısa ise 20 amper B tipi.

16 amper sigorta 2.5 mm2 kablo.
10 amper sigorta 1.5 mm2 kablo
 
Merhaba, köy evi için akım koruma ve yangın korumalı sigorta önerisi almak istiyorum.

Tek faz, sayaçta Sigorta yok. Direk bağlantı
Siemens B25 sigorta mevcut

Faz ve nötr sigorta yerine yangın korumalı sigorta koymak mantıklı mı?

Yangın korumalı sigortadan sonra akım koruma koyulur mu?

Sayaç`a sigorta illa konulacak mı?

4 beyaz eşya bir sigortaya bağlı (Siemens B25) sorun çıkartır mı?

Siemens marka akım koruma ve yangın korumalı röle ne alabilirim.
Tesisatta olması gerekenler şöyle olmalı;
-Öncelikle ana panoda 300mA yangın koruma rölesi ile tevzi panosunda 30mA kaçak akım rölesi olması zorunlu. İç tesisler yönetmeliğine de değinecek olursak röle + devre koruma elemanı(sigorta, tmş vs.) kullanımı zorunlu kılmakta.
-Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vs. gibi cihazlar mutlaka özel linye olmalı.
-Sigorta akımı belirlenmesi için üfürmekten ziyade hesaplanması gerekmekte.
-C tipi sigortalar ev tesisatında asla olmamalı.
-300mA selektif tip, 30mA bağışık tip olmalı.
Olmalı da olmalı...
 
evet güzel insanlar, şimdi yukarıda bir seçeneği olan ve aşağı yukarı hepsi doğru bilgiler var. ve şimdi ben sesli düşüneceğim ve + - aşağı yukarı aynı değerler çıkacak gibime geliyor.
1- şimdi bu sistemi/ düzeni kuran amca doğru mu yapmış "hayır" neden? parası o kadarına yetmiş veya yapan kişi, "ne kaa köfte o kaa köfte" demiş parası kadar iş yapmış veya o günün şartlarında normalmiş. diyeceğim, çünkü o günlerde çamaşır makinesi, bulaşık makinesi lüxtü.
2- hadi bu günümüze gelelim. o sistem/düzen günümüze uyuyor mu? hayır uymaz. bu konuda hem fikir isek günceleme lazım değil mi? evet
3- hadi en olası durumu değerlendirelim, çalışan makineleri ikiye bölelim, doğru seçim !!!!!
4- şimdi beni salak yerine koyun (lütfen bunu özellikle istiyorum) hangi ben, benim gibi düşünen, çamaşır / bulaşık makinesi çalışırken duşa girer? eğer giren varsa benden daha salak demektir.
5- şimdi bu değerleri bir birleştirelim. sistem tazelenmeli. en kötüsü prizler ikiye bölünmeli ve ev halkı, birazcık bilgilendirilmeli. yani bir makine çalışırken öteki makine çalıştırılmamalı
6- ee sonuç? işi bilen bir elektrik tesisatçısından bu bilgiler doğrultusunda yardım istenmeli
7- aklı olan çamaşır/bulaşık makinesi çalışırken duşa girmemeli. hatta aklı varsa fırında yemek yapmamalı.
8- bu arada evimde yukarıda saydığım tüm beyaz eşyalar evimde var. hepsi aynı anda çalışsa bile sigortalarım atmaz. ve ben asla o salak makineler çalışırken duşa girmem.
 