Eski Bir Trafoda AG tarafında Nötr Nasıl Tespit Edilir(etiketler kayıp).
** enerji vermeksizin ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
5,308
Puanları
3,507
Yaş
74
Konum
İZMİR
Trafonun ag cıkıs buşinglerınden birisi, diğerlerine göre daha küçükdür. Faz buşingleri, çift baralı,nötr buşingi ise tek baralıdır.Bır ıp ucu daha, ya sag ya sol tarafda yani uc dadır...
 

tknsyn

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
27 Eki 2007
Mesajlar
1,894
Puanları
481
Sn.saintOne,AG buşinglerinden herhangi en dıştaki birisine ohm metre veya izolasyon test cihazının bir probunu bağlayın ve bu prop hep burada kalsın yer değiştirilmeyecek örneğin siyah renkli olan.Sırası ile prop takılı olanın yanındaki buşinge diğer kırmızı probu takarak direnç ölçün,sonra kırmızı probu sıradaki buşinglere takarak direnç ölçün.Toplam 3 adet değer ölçeceksiniz.Birinci ölçüm a,ikinci ölçüm a ve 3. ölçüm a/2 ise kırmızı probu en son taktığınız buşing nötr buşingidir.Yok eğer 1.ölçüm a,2.ölçüm a ve 3. ölçüm a ise yani her üç ölçümün değeri aynı ise siyah probun takılı olduğu buşing nötrdür.
 

yaman9

Üye
Katılım
1 Haz 2007
Mesajlar
582
Puanları
1
Sn.saintOne,AG buşinglerinden herhangi en dıştaki birisine ohm metre veya izolasyon test cihazının bir probunu bağlayın ve bu prop hep burada kalsın yer değiştirilmeyecek örneğin siyah renkli olan.Sırası ile prop takılı olanın yanındaki buşinge diğer kırmızı probu takarak direnç ölçün,sonra kırmızı probu sıradaki buşinglere takarak direnç ölçün.Toplam 3 adet değer ölçeceksiniz.Birinci ölçüm a,ikinci ölçüm a ve 3. ölçüm a/2 ise kırmızı probu en son taktığınız buşing nötr buşingidir.Yok eğer 1.ölçüm a,2.ölçüm a ve 3. ölçüm a ise yani her üç ölçümün değeri aynı ise siyah probun takılı olduğu buşing nötrdür.

Nötr mevcut olduğundan AG Yıldızdır. Bundan dolayı İki faz arası direnc 2r ise faz-Nötr arası direnç r dir.
 

tknsyn

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
27 Eki 2007
Mesajlar
1,894
Puanları
481
Sn.yaman9,bende aynı şeyi belirttim faz faz arası direnç a ise faz nötr arası direnç a/2 dir.yani yarısıdır.Sizin yazdığınız mesaj kafa karıştırmaktan veya sadece yazmış olmaktan başka ne işe yarıyor acaba ?
 
Konu Sah

SaintOne

Üye
Katılım
14 Eyl 2011
Mesajlar
24
Puanları
1
Yaş
36
Sn.saintOne,AG buşinglerinden herhangi en dıştaki birisine ohm metre veya izolasyon test cihazının bir probunu bağlayın ve bu prop hep burada kalsın yer değiştirilmeyecek örneğin siyah renkli olan.Sırası ile prop takılı olanın yanındaki buşinge diğer kırmızı probu takarak direnç ölçün,sonra kırmızı probu sıradaki buşinglere takarak direnç ölçün.Toplam 3 adet değer ölçeceksiniz.Birinci ölçüm a,ikinci ölçüm a ve 3. ölçüm a/2 ise kırmızı probu en son taktığınız buşing nötr buşingidir.Yok eğer 1.ölçüm a,2.ölçüm a ve 3. ölçüm a ise yani her üç ölçümün değeri aynı ise siyah probun takılı olduğu buşing nötrdür.