Eski Bir Trafoda AG tarafında Nötr Nasıl Tespit Edilir(etiketler kayıp)

SaintOne

Üye
Katılım
14 Eyl 2011
Mesajlar
24
Puanları
1
Yaş
37
Eski Bir Trafoda AG tarafında Nötr Nasıl Tespit Edilir(etiketler kayıp).
** enerji vermeksizin ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Trafonun ag cıkıs buşinglerınden birisi, diğerlerine göre daha küçükdür. Faz buşingleri, çift baralı,nötr buşingi ise tek baralıdır.Bır ıp ucu daha, ya sag ya sol tarafda yani uc dadır...
 
Sn.saintOne,AG buşinglerinden herhangi en dıştaki birisine ohm metre veya izolasyon test cihazının bir probunu bağlayın ve bu prop hep burada kalsın yer değiştirilmeyecek örneğin siyah renkli olan.Sırası ile prop takılı olanın yanındaki buşinge diğer kırmızı probu takarak direnç ölçün,sonra kırmızı probu sıradaki buşinglere takarak direnç ölçün.Toplam 3 adet değer ölçeceksiniz.Birinci ölçüm a,ikinci ölçüm a ve 3. ölçüm a/2 ise kırmızı probu en son taktığınız buşing nötr buşingidir.Yok eğer 1.ölçüm a,2.ölçüm a ve 3. ölçüm a ise yani her üç ölçümün değeri aynı ise siyah probun takılı olduğu buşing nötrdür.
 
Sn.saintOne,AG buşinglerinden herhangi en dıştaki birisine ohm metre veya izolasyon test cihazının bir probunu bağlayın ve bu prop hep burada kalsın yer değiştirilmeyecek örneğin siyah renkli olan.Sırası ile prop takılı olanın yanındaki buşinge diğer kırmızı probu takarak direnç ölçün,sonra kırmızı probu sıradaki buşinglere takarak direnç ölçün.Toplam 3 adet değer ölçeceksiniz.Birinci ölçüm a,ikinci ölçüm a ve 3. ölçüm a/2 ise kırmızı probu en son taktığınız buşing nötr buşingidir.Yok eğer 1.ölçüm a,2.ölçüm a ve 3. ölçüm a ise yani her üç ölçümün değeri aynı ise siyah probun takılı olduğu buşing nötrdür.

Nötr mevcut olduğundan AG Yıldızdır. Bundan dolayı İki faz arası direnc 2r ise faz-Nötr arası direnç r dir.
 
Sn.yaman9,bende aynı şeyi belirttim faz faz arası direnç a ise faz nötr arası direnç a/2 dir.yani yarısıdır.Sizin yazdığınız mesaj kafa karıştırmaktan veya sadece yazmış olmaktan başka ne işe yarıyor acaba ?
 
Sn.saintOne,AG buşinglerinden herhangi en dıştaki birisine ohm metre veya izolasyon test cihazının bir probunu bağlayın ve bu prop hep burada kalsın yer değiştirilmeyecek örneğin siyah renkli olan.Sırası ile prop takılı olanın yanındaki buşinge diğer kırmızı probu takarak direnç ölçün,sonra kırmızı probu sıradaki buşinglere takarak direnç ölçün.Toplam 3 adet değer ölçeceksiniz.Birinci ölçüm a,ikinci ölçüm a ve 3. ölçüm a/2 ise kırmızı probu en son taktığınız buşing nötr buşingidir.Yok eğer 1.ölçüm a,2.ölçüm a ve 3. ölçüm a ise yani her üç ölçümün değeri aynı ise siyah probun takılı olduğu buşing nötrdür.
Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim hem maddi hemde manevi(uzun uğraşlar araştırmaların verdiği psikolojik zarara engel oldunuz) olarak büyük yardımı dokunacağına eminim..
 

Forum istatistikleri

Konular
127,966
Mesajlar
913,966
Kullanıcılar
449,612
Son üye
esperran

Yeni konular

Geri
Üst