Slm arkadaşlar endüktif yükten cezaya giriyor yanınız Entes 12csr role kapasitif yük görüyor ne yapmalıyım roleyi iki kere değiştirdim balantlarını konturol ettim tek akım trafosu kaldı akım trafosundan yaparmı
 

Ekli dosyalar

  • 4DCDF591-92D4-43D9-AC08-1C7D372C1F3B.jpeg
    4DCDF591-92D4-43D9-AC08-1C7D372C1F3B.jpeg
    90.1 KB · Görüntüleme: 13
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Slm arkadaşlar endüktif yükten cezaya giriyor yanınız Entes 12csr role kapasitif yük görüyor ne yapmalıyım roleyi iki kere değiştirdim balantlarını konturol ettim tek akım trafosu kaldı akım trafosundan yaparmı

Sayacınızdan teyit edin yada Şebeke analizörü ile tespit edin gerçekten kapasitifden mi ilerliyor endeks eğer durum böyle ise şönt reaktörlü sistem kullanmanız gerekir.
 
entes den yardım alınız svc rölesi hakkında bu röle ile çözebilirsiniz.
 