Entes rg3 e klemen erimesi

ayildiz

Üye
Katılım
18 Nis 2007
Mesajlar
177
Puanları
1
Yaş
39
Resimdeki entes rg3 e reaktif rölenin akım trafo klemens girişleri ermiştir. Sebebi ne olabilir?
 

Ekli dosyalar

  • DSC_0403.JPG
    DSC_0403.JPG
    160.7 KB · Görüntüleme: 33
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Doyma katsayısı n>10 seçilmişse ( yanlışlıkla),aşırı akıma maruz kalmış olabilir.
O nedenle söylemiştim.
 
Akım klemensleri yanma nedenleri
1 bağlantı gevşeklik
2 soket yerine tam yerlesmedigi için
3 akım trafosu seçim yanlışlığı
Resimden görebildiğim
Soket yerine tam olarak yerlesmedigi için
 