Entes Rg3-15cs

etkga

Üye
Katılım
3 Eyl 2016
Mesajlar
291
Puanları
6
Yaş
45
Arkadaşlar merhaba, bugün rg3-15 c reaktif güç kontrol rölesine bakmaya gittik, oradaki arkadaş set up moduyla kondansatörleri tanıttı devreye aldı, sistemde yük yok, bu işlem kondansatörleri rgkr ye tanıtmak mı sadece, mesela 2. Kondansatörde arıza olsaydı orada kırmızı ışık mı yanacaktı tanıma sonrasında?(yeni mezunum öğrenme amaçlı yazıyorum lütfen küçük görücü.şeyler yazmayın)
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Röle ekranında,kondansatör değeri görülmez.
 

Ekli dosyalar

  • Entes RG3-15 serisi.pdf
    190.5 KB · Görüntüleme: 8
Mesela sisteme arızalı veya boş bir kondansatör bağlı, bunu rgkr göstermez mi yada bunun tespiti için ne yapılması gerekir? Mesela hocam set up ı yaptıktan sonra rölede l1 l2 l3 kırmızı yanmaya başladı çünkü bunlar şönt reaktör girişleriydi, sistemde şönt reaktör olmadığı için mi kırmızı yanıyordu yani? Örneğin aynı şekilde 5.kondansatör bozuk olmuş olsa, set up işlemi bittiğinde 5.kondansatör de mi kırmızı yanacaktı
 
Bugünlerde,Entesin web semineri olmalı.
Oraya katılma imkanı yaratırsanız,yararlı
olur.
 
RG-15C modellerinde şönt reaktör bağlantısı yok. Kondansatörlerin değerlerini parametrelerden görebilirsiniz. Set up işlemi kondansatörleri reaktif röleye tanıtmak içindir. Röle set up modundayken devre ye aldığı kademede kondansatör değeri ölçemezse o kademe değerini 0 görür. normal çalışmada o kademeyi devreye almaz. kırmızı ledlerde hangi kademe nin devrede oldugunun göstergesidir.
 
Adsız.jpg
adem-cotak hocam cevabınız için çok teşekkürler.hocam bağlantıya bakar mısınız şönt reaktör
RG-15C modellerinde şönt reaktör bağlantısı yok. Kondansatörlerin değerlerini parametrelerden görebilirsiniz. Set up işlemi kondansatörleri reaktif röleye tanıtmak içindir. Röle set up modundayken devre ye aldığı kademede kondansatör değeri ölçemezse o kademe değerini 0 görür. normal çalışmada o kademeyi devreye almaz. kırmızı ledlerde hangi kademe nin devrede oldugunun göstergesidir.

yok demişsiniz ama
 
RG3-15C ve RG3-15CS de yok. RG3-15CL ve rg3 15CLS de var. Siz RG3 15C dediğiniz için yok dedim
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    34.2 KB · Görüntüleme: 5
  • Ekran Alıntısı-1.PNG
    Ekran Alıntısı-1.PNG
    12.7 KB · Görüntüleme: 5

Forum istatistikleri