Entes rg3 e klemen erimesi

ayildiz

Üye
Katılım
18 Nis 2007
Mesajlar
177
Puanları
1
Yaş
39
Resimdeki entes rg3 e reaktif rölenin akım trafo klemens girişleri ermiştir. Sebebi ne olabilir?
 

Ekli dosyalar

  • DSC_0403.JPG
    DSC_0403.JPG
    160.7 KB · Görüntüleme: 33
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Doyma katsayısı n>10 seçilmişse ( yanlışlıkla),aşırı akıma maruz kalmış olabilir.
O nedenle söylemiştim.
 
Akım klemensleri yanma nedenleri
1 bağlantı gevşeklik
2 soket yerine tam yerlesmedigi için
3 akım trafosu seçim yanlışlığı
Resimden görebildiğim
Soket yerine tam olarak yerlesmedigi için
 