Bu iş profesyonellerin işi sürekli Enda ile uğraşmayan bir teknisen bile zorlanır ama işi bildiği için pdf ine bakar bağlantıyı ve parametreleri çözer ama bilmeyen için çok zor bilginiz yeterli değilse uğraşmayın yardım alınEnda et4420 cihaz var elimde cehennemligi kontaktör ile çektirmek istiyorum ısıyı istediğim gibi ayarlamak istiyorum aynı zamanda nasıl bağlayabilirim
Çok teşekkür ederim ilginiz için. Ayrıca profesyonelleşmek her insanın ilgi ve alakası ile olur efendim ilginiz için tekrardan teşekkür ederimCONT. /AL2 Role çıkışını kontrol için kullanabilirsiniz.ayrıca parametrelerden kontrol çıkışını ayarlamaniz gerekebilir.ssr olarak ayarlanmış olabilir.
Ssr kontrol kullanmayip on-off kontrol yapacağınız için Pb (oransal bant) parametresini sıfır olarak ayarlamalisiniz.
Cihazdaki dahili role nin akım taşıma kapasitesi 2A olsada direkt kontaktoru cektirmeyip araya uygun role kullanın.