Arkadaşlar merhaba
Yaklaşık 1500 metrelik tünel için dışarıda 400 kva trafomuz mevut.Gerilim düşümünden sebep Tünel taşeronu pano muzdan besleme alıp dışarı 400/1000 V bir trafo koydu ve 1000 voltu içeri götürdü. İçerde de yine 1000/400 V trafolu ile gerilimi düşürdü çıkışı jumboya bağladılar.Lakin jumbo çalışmıyorken kompanzasyon normal( dışarıda ki yükler vs Fan falan çalışırken) ama bu ag trafolar üzerinde jumboyu beslerken (dışarıdan fanda vs de çalışıyor) Kompanzasyon rölesi hem kapasitif hem endüktif uyarı gösterip hiç kondansatör çekmiyor.Sayaçtan baktığımızda akımlar normal ama rgk üzerinde 1. faz aktif güç çok düşük, kapasitif çok yüksek gösteriyor ve kapasitif uyarısı geliyor.Diğer iki faz da endüktifde ve rgk endüktif uyarısı veriyor.Biraz karışık ama bir anlam veremedim üstadlarım
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Jumbo dediğiniz şey nedir?Ben şuana kadar böyle bir cihaz kullanmadım marka ve kodunu paylaşırsan bir cevap yapabiliriz
 
Jumbo tünelde patlatma için delik delme makinesi yaklaşık 130 kw gücünde
 
Yükü sık değişen bir makina ise,klasik kompanzasyon ile kompanzasyon yapmanız oldukça zor olur.ALRON sistemi uygulayarak ancak sağlıklı bir kompanzasyon yapabilirsiniz.Veya,normal kompanzasyona ilaveten KAEL SÜPER SVC uygulayabilirsiniz.
 
Son düzenleme:
Değişken bir yük değil.Gerilimi yüksekltmek için trafo koydular ondan sonra olmaya başladı.
 
Sorununuz şöyle olduğunu tahmin ediyorum: Sizin kompanzasyon akım trafoları misal 150/5 fakat sizin tüketiminiz 300 amper böyle olunca akım trafolarından doğru bilgi alamayan reaktif güç kontrol rölesi kompanzasyon u devreye alamıyor. Eğer elinizde yüksek amper ölçebileceğiniz amper metre jumbo devreye girdiğinde akımlarınızı ölçün

Sent from my HUAWEI P7-L10 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
 
Haklı olabilirsiniz akım trf olaraj 400/5 kullandığımızı hatırlıyorum ama yarın ilk işim ona bir bakayın
 
Akım tr ları 600/5 ile değiştir bak ama sıkıntı devam ediyor mu
?
 