endüktif %30 ve sorun tespit edilemedi

cosinüsfi -0,90 yüzdelik olarak % 48 e tekabül ediyor.Dikkat edin bu defa kapasitif den ceza yemeyin çünkü kapasitifiın ceza limiti daha yakındır.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Akımlar aslında 80 amper civarında ve şu an fabrikada çok az makine çalışıyor. Gidip baktığımda 2-3 kademede oluyor. Fakat yine de yüksek. Trafo sabit kondansatörü kontrol ettim 10kVAr normal çalışıyor. Ben de 10kVAr'lık bir kademeyi sabit grup yaptım sürekli devrede şu an. Bakalım gün sonunda nasıl bir değişim olacak. Röleyi zaten 2 gündür -0.90 da çalıştırıyorum.


Sabit kondansatör,kompanzasyon akım trafolarından önce konur.Otomatik devrede sabit olmaz.
 
Normalde sabit grup yok zaten kompanzasyon panosunda. Sadece deneme amaçlı böyle bir şey yaptık günü kurtarmak için ama az önce aldığım endekslerde endüktifin çok az düştüğünü gördüm. Kapasitif %5 olmuş
 