endüktif %30 ve sorun tespit edilemedi

cosinüsfi -0,90 yüzdelik olarak % 48 e tekabül ediyor.Dikkat edin bu defa kapasitif den ceza yemeyin çünkü kapasitifiın ceza limiti daha yakındır.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Akımlar aslında 80 amper civarında ve şu an fabrikada çok az makine çalışıyor. Gidip baktığımda 2-3 kademede oluyor. Fakat yine de yüksek. Trafo sabit kondansatörü kontrol ettim 10kVAr normal çalışıyor. Ben de 10kVAr'lık bir kademeyi sabit grup yaptım sürekli devrede şu an. Bakalım gün sonunda nasıl bir değişim olacak. Röleyi zaten 2 gündür -0.90 da çalıştırıyorum.


Sabit kondansatör,kompanzasyon akım trafolarından önce konur.Otomatik devrede sabit olmaz.
 
Normalde sabit grup yok zaten kompanzasyon panosunda. Sadece deneme amaçlı böyle bir şey yaptık günü kurtarmak için ama az önce aldığım endekslerde endüktifin çok az düştüğünü gördüm. Kapasitif %5 olmuş
 