endüktif %30 ve sorun tespit edilemedi

Katılım
7 Nis 2017
Mesajlar
36
Puanları
1
Yaş
31
Öncelikle herkese merhaba. Yine bir konuda bilgilerinize ve tecrübelerinize ihtiyacım bulunmakta. Bütün siteden Allah razı olsun herkes bildiğini paylaşıyor, saklamıyor. Şimdi benim sorunum şu. Bundan önce gayet normal çalışan kompanzasyon sistemimiz bu ay başından itibaren %30 end. değerine yükseldi. Kondansatörleri kontaktörleri vs. hepsini kontrol ettim. Akım gerilim falan baktım fakat herhangi bir sorun yok. Ne yapmam lazım bir çözüm bulamadım. Sorunu bulana kadar anı kurtarmak için röleyi kapasitife çevirdim düşmesini bekliyorum ama sorunun ana temelini bulmam lazım. Yardımlarınızı bekliyorum.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Öncelikle,röleye tekrar tanıtma yaptırınız.Kondansatörlerde,el pozisyonunda akım kontrolu yapın.Röleniz
hakkında bilgi verebilirmisiniz ?
 
röle entes rg3-12cs yanlış hatırlamıyorsam. Röleyi manuel modda çalıştırınca hepsini devreye alıyor ve akımlar okunuyor. Tekrar tanıtma yapmanın ne faydası olur? el pozisyonunda akım kontrolunden kastınız nedir. Ayrıca sayaç og'de. bu bir sıkıntı yaratır mı bilmiyorum.
 
- Yeniden tanıtım yapmanın,kimseye bir zararı yok faydası ! vardır,
- Trafo ve sabit kondansatör güçleriniz nedir.Sabit nereye bağlı
- Manuel modda,siz istemediğiniz sürece devreye almaz.Böyle bir durum varsa,röle arızalıdır.
 
Son düzenleme:
Manuel modda akımlara bakmak için alıyorum yoksa zaten otomatikte çalışıyor röle. Ayrıca sanırım yanlış anladınız beni. ben yeniden tanıtmanın gerçek manada faydasını sordum bilmişlik yaparcasına yazmadım yoksa tabiki herhangi bir zararı olmaz. trafo 100kVA sabitlerin gücünü bilmiyorum gittiğimde bakınca söyleyebilirim ama varsa tavsiyeniz dinlemeye hazırım.
 
trafo 1000kVA, OG ölçümlü. 10kVAr tarfo için sabit kondansatör var. Kompanzasyonda sabit grup yok. Akımları tek tek kondansatör kollarından bakmıştım sorun yoktu. Panoda herşey normal ama endüktif yüksek.
 
Akım trafonuz 1500 / 5 olsa gerektir.Çekilen akım 15 amperden küçük ise,röle başlatma işlemi yapamaz.Akımlarınız ne kadar ?
 
Son düzenleme:
Öncelikle herkese merhaba. Yine bir konuda bilgilerinize ve tecrübelerinize ihtiyacım bulunmakta. Bütün siteden Allah razı olsun herkes bildiğini paylaşıyor, saklamıyor. Şimdi benim sorunum şu. Bundan önce gayet normal çalışan kompanzasyon sistemimiz bu ay başından itibaren %30 end. değerine yükseldi. Kondansatörleri kontaktörleri vs. hepsini kontrol ettim. Akım gerilim falan baktım fakat herhangi bir sorun yok. Ne yapmam lazım bir çözüm bulamadım. Sorunu bulana kadar anı kurtarmak için röleyi kapasitife çevirdim düşmesini bekliyorum ama sorunun ana temelini bulmam lazım. Yardımlarınızı bekliyorum.

Rölenizin algılama hassasiyeti çok iyi değil sami üstadın da belirttiği gibi 15 amper akımın altını algılayamaz.Bu değerde 10 kvar civarı bir değerdir.Yağlı trafolarda minimum % 1 kadar sabit olmalı fakat bu durum tam yükte % 6 lara kadar yükselir.Yüklenme durumuna bakarak sabitinizi tekrardan düzenlemelisiniz.Yada rölenin cosfi ayarını -0,98 yaparsanız % 20 kapasitif bölgeye kaydırmış olursunuz ve %10 toleransla kurtarabilirsiniz
 
Akımlar aslında 80 amper civarında ve şu an fabrikada çok az makine çalışıyor. Gidip baktığımda 2-3 kademede oluyor. Fakat yine de yüksek. Trafo sabit kondansatörü kontrol ettim 10kVAr normal çalışıyor. Ben de 10kVAr'lık bir kademeyi sabit grup yaptım sürekli devrede şu an. Bakalım gün sonunda nasıl bir değişim olacak. Röleyi zaten 2 gündür -0.90 da çalıştırıyorum.
 