TEDAŞ asgari şartlarına uygun sayaçlar reaktif enerjiyi dünyada kullanılan diğer bütün sayaçlardan farklı ölçer. Endüktif ve kapasitif enerjiyi ayrı ayrı toplar. Yani fazlardaki reaktif enerjiler 50 kVARh endüktif + 40 kVARh kapasitif + 40 kVARh endüktif şeklindeyse TEDAŞ sayacı 50+40 = 90 kVARh endüktife, aynı zamanda 40 kVARh kapasitife yazar.Normalde endüktifle kapasitif netleştirilip 90-40 v= 50 kVARh endüktife, 0 kapasitife yazacaktı. Sonuç: Devrenizde dengesiz yükler olabiliyorsa, kompanzasyon sisteminizi tek fazlı kurmanız gerekir (her faza ayrı ayrı kontrol eden şekilde). Bu biiir.
İkinci bir durumda, tesisiniz gündüz çalışıyor, gece sabit kapasitörler devrede ise kapasitif reaktiften cezaya girebilirsiniz dikkat.
üüüç, tesissiniz hiç çalışmıyorsa sabit kapasitörler yüzünden cezaya girebilirsiniz.
Sonuç: Kompanzasyon sistemini bütün senaryolar için kontrol edin.
Ay sonuna yaklaştınız ancak reaktif enerjiden cezaya girmek üzeresiniz... Mümkünse direnç devreye alarak (mesela elektrik sobaları) reaktif/aktif oranınızı düşürün.