bütün kontaktörler güvenli olabilir ama öncelikle bağlantı önemli örneğin yarım metre kablo ile işlenen yıldız üçgen ggenelde kullandığım bağlantı üçgen kontaktöre elimle bastığımda yıldızın devreden çıkması gereken bağlantılar güvenlidir
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Yıldız/üçgen devrenin çalışma mantığı şu şekildedir.

1- Start butonuna basıldığında ilk önce yıldız kontaktörü enerjilenir.Zaman rölesi saymaya başlar.
2- Anakontaktör enerjilenir ve mühürleme kontağı üzerindenkendisini kilitler.
3- Ayarlanan zaman sonunda yıldız kontaktörü bırakır. Üçgen kontaktörü çeker.

Bahsetmiş olduğun projeler yukardaki şartları sağlıyorsa kullanıma uygundur.

Not:Yıldız ve üçgen kontaktörlerin aynı zamanda enerjilenmemesi için Elektriksel kilitleme yapmakta fayda bulunmakta.
 
start butonuna basıldığı zaman ilk önce yıldız kontaktörü çeken kumanda devrelerini tercih et bence
 
üçgen kontaktörü devreye girdikten sonra zaman rölesinide devre dışı bırakmalı böylece zaman rölesinin ömrü artar
 
kontaktörlerin yardımcı kontakları veee motor koruma şalterinin yardımcı kontakları kullanılarak yapılan da makbuldür..
 
yapılan yıldız üçgen devresinde ikinci devreye geçtikden sonra üçgen kontaktöre elle basarsan yıldız kontaktörü devreden çıkması lazım eğer devreden çıkarsa güvenli bağlantıdır
 
siemens in hazır panoları var uğraşma istersen
,
 
yıldız kontaktörüne piyasada yapılanlar gibi köprüyü üst veya alt çıkışları köprüleyerek yaparsan olmaz 1 kontak geçirmediği zaman motor yıldızda 2 faza kalır zxy uçlarını kontaktörün 2 4 6 uclarına bağla 2 numaradan yine 1 kablo al 3 numaraya bağla 4 numaradan al 5 numaraya bağla 6 numaradan al 1 numaraya bağla bu şekilde yıldız kontaktörünün 1 kontağını sök hangisini istersen sök motor yıldızda normal kalkar ve kontaklardan geçen akım da 135 veya 246 köprülemeye nazaran daha az akım çeker
 