100 metre kanal diyorsunuz havalandırma kanalınızın çapını kaç fan kaç metre küp basıyor buna göre dizayn edilmeli fanın üfleme kısmını tamamen boşa alıp deneyiniz normal çalışıyor ise kanalların büyütülmesi gerekiyor
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Hocam öncelikle motor klemensine cıkan bobin uclarinin dogru siralandigindan emin olun.uvw zxy seklinde olmali...
Motoru bosta fan pervanesi bagli olmadan yildiz calistirip en fazla 20 sn sonra ucgene gecirip deneyiniz...
Enson şalter tipini dogru sectiginizden emin olun..
 
Merhaba arkadaşlar elimizde bir fan motoru var 23 kv havayı ortamdan emip line devre üzerinden 100 metreye kadar basıyor 10 ar metre arayla hava kanalları mevcut
Sorun şu sistem kurulduğu günden beri yıldızdan üçgene geçmiyor geçiş süresi 30 sn ve 3 defa start stop ile devreye alınıyordu yani geçiş süresi 2 dk ya yakın oluyordu
Daha sonra omaj değerinin 50 e düşmesi üzerine sarıma gitti ve geldiğinde 150 omaj gösteriyordu test ettik yine start stop şeklinde devreye aldık( arada şalter artırıyordu) fakat bugün aynı şekilde devreye alamadık sürekli şalter attı ama omaj yine 150 mohm . Motor mu yanıktır otomasyonda mi sıkıntı olabilir bir yok kişi çözemedi yardımcı olurmusunuz
Sisteminizi kontrol ettiniz mi klape kapanmış olabilir.( hava sirkülasyonu olmazsa motor akımı yükselir.)
Motor iki faza kalabilme ihtimali olabilir.
Motorun kumanda bağlantısında sıkıntı olabilir
 
Motora giden uçlar sökülüp otomasyon test edildi yıldan ve üçgen olarak çalışıyor bir sorun yok çoğu zaman 2 dk yıldız çalışmadan sonra üçgende de çalışıyor uzun saatler ondada bir sorun yok fakat bizim sorunumuz start ettiğimizde yıldan üçgene geçerken şalter atıyor. Bu sefer ne yaptıysak devreye alamadık
Hayırlı işler İsmailcan 19
Güç devresi bağlantısı doğru ise;
bir defa aynı şekilde arızaya rastgeldim.Kumanda devresinde kontak kilitleme (emniyeti)
varmı,yoksa yıldızdan üçgene geçişte çakışıp sigorta atabiliyor. (Yıldız bobine giden fazı, üçgen kontaktörünün nc kontağından,Üçgen bobinine giden fazı yıldız kontaktörünün nc kontağından geçirmek) .kolay gelsin
 