Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
iyi de arkadaşlar bunlar standart balast

bir lamba sönünce diğeri de söner. bir lamba sönünce diğeri yanar olayı yanlış

amerikayı yeniden mi keşfediyorsunuz anlamadım?
 
Arkadaşlar bu balastların standart arızaları mevcut 2 arızayı tesbit ettim.fakat diğer arızaları daha bulamadım.bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim.

1-lambalar sürekli göz kırpıyorsa eger 22mf lık kondonsatör arızalanmıştır.30-40 kuruş civarında.
2-lambaların bir tanesi yanıyorsa balasttın çıkış noktasındaki 8n2 kondonsatörlerden bir tanesi arızalanmıştır.
3-balasttın içindeki dogrultma devresinin besleme yolu yanmaktadır.araya tel parçası atılarak gideriliyor.fakat bazı arızalar kısadevre gibi sigorta attırıyor ve köprü diyotları yakıyor.sebebini bulamadım gitti..

Ben elektrikçi olarak bir fabrikada çalışıyorum.fabrikada yüzlerce 2*58 watt lamba mevcut önceleri arızalı balastları çöpe atıyorduk fakat yukardaki ilk 2 maddedeki arızalı olan balastları tamir edip gönül rahatlığı ile kullanıyoruz.
 