Demirdöküm Neva Kombi (3 senelik) sıcak su ayarlanan dereceden bağımsız devamlı ısınıyor. Suyun sıcaklığı 70 dereceleri aşıyor.
Elektronik Mühendisiyim ancak bu konuda deneyimli arkadaşlardan yardım istiyorum. Teşekkür ederim
 
Katılım
27 Ara 2014
Mesajlar
40
Puanları
3
Yaş
41
Konum
İSTANBUL
role direk olmus muhtemel
 

Cata

Üye
Katılım
11 Mar 2014
Mesajlar
7
Puanları
1
Çelik Bey, teşekkür ederim.
Başka fikirleri olan var mı arkadaşlar.
 

by lent

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
21 Nis 2009
Mesajlar
9,163
Puanları
2,508
Termik sensörün de arızalı olabilir kısa dolayısıyla röleyi sürekli iletimde tutuyor.
 

yılmazg58

Üye
Katılım
6 Eki 2009
Mesajlar
201
Puanları
3
Birkac nedeni olabilir.
1.Kullanim suyu sensoru istenen sicalikgi algilayamiyor.
2. Gaz ayari bozulmustur. Cihaz modulasyon yapmazsa surekli nax gider.
3. Kullanim suyu debisi dusurlurse plaka esanjor uzerinden gecen su yavasladigi icin suyu 75 derecelere kadar cikarir kombi durur 60 dereceye gelince tekrar yanmaya baslar.
Dakikada 24 kw kombi icin 11 litre gecmesi gerekir fabrika degeridir tabiki.
4. ana kartin arkasi bazende olsa sensor soketi devre akintisi oluyor. Zor ihtimal ama bir jac kez girdum . Tiner yada devre temizliyicisiyle kuru olmasi gerekir yagli degil temizlenir.
5. Musluk filtreleri tikana biliyor yada mix batarya gobekleri catlama yaoabiliyir.

Bunlar bir kac ihtimal
 