DANFOSS Frekans konvertörleri

Merhaba elimde bir adet danfoss vlt sürücü mevcut. Bu sürücü üzerinde anaolog çıkış var. 0-10V çıkışı kullanarak çekilen motor akım bilgisi okuyabilir miyim? Hangi parametreleri kullanmam gerek analog çıkışı yapılandırmak için? acil yardımınız gerekli Teşekkür ederim.
6-50 (103) motor akımı 0.20mA ayarlayınız. 42 ve 39 arasına 500ohm direnç bağlarsanız 0.10vdc alırsınız. Ekteki hesaplamaya göre yüzdelik değeri hesaplayın ve parametresini giriniz
 

Ekli dosyalar

  • Akım Hesaplama Formül.JPG
    Akım Hesaplama Formül.JPG
    20.7 KB · Görüntüleme: 23
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Danfoss Sürücülerin yen servis konsepti olan;

Danfoss DrivePro Life Cycle Nedir ?

*DrivePro® Retrofit ;DrivePro® Retrofit, ömrünün sonuna yakın bir ürünü yeni bir ürün modeline dönüştürür. Yenileme kitinin kurulum, planlama ve sahaya teslimatının denetlenmesini içerir.
*DrivePro® Spare Parts ;DrivePro® Yedek Parçalar, VLT® ve VACON® sürücüler için optimize edilmiş yedek parça seçimi sunar.
*DrivePro® Exchange ;DrivePro® Exchange, arızalı bir birimin aynı tipte yeni veya yenilenmiş bir birime hızlı bir şekilde değişimini sunar.
*DrivePro® Upgrade ; DrivePro® Upgrade, çalışan bir ünitedeki parçaları veya yazılımı en son sürüme değiştirir. Site değerlendirmesi, yükseltme planı ve gelecekteki önerileri içerir.
*DrivePro® Start-up ;DrivePro® Start-up kurulumu kontrol eder, test çalıştırmaları gerçekleştirir ve başlangıçta sürücünün konfigürasyonunu optimize eder. Başlangıç raporu, kullanıcı rehberliği ve gelecekteki önerileri içerir.
*DrivePro® Extended Warranty ;DrivePro® Uzatılmış Garanti, yeni cihazlar için standart garanti süresini uzatır. 6 yıla kadar garanti sunulabilir.
*DrivePro® Remote Expert Support ;DrivePro® Uzaktan Uzman Desteği, incelenmekte olan bir sürücüye bağlı bir son kullanıcının sahip olduğu ve işlettiği dizüstü bilgisayarla uzaktan bağlantı üzerinden bir sürücü uzmanı tarafından yerinde destek sunar.
*DrivePro® Preventive Maintenance ;DrivePro® Koruyucu Bakım, kurulum denetimine ve bakım faaliyetlerinin tanımlanmış plana göre yürütülmesine dayanan bir bakım planı sunar.


 

Ekli dosyalar

  • unnamed.jpg
    unnamed.jpg
    60.8 KB · Görüntüleme: 6
  • DrivePro Döngüsü Türkçe.jpg
    DrivePro Döngüsü Türkçe.jpg
    62.2 KB · Görüntüleme: 7
merhaba FC102 driver ile tek sürücü ile çoklu pompa sürme işlemi için sanırım cascad kontrol elinizde örnek veya anlatımı olan bir pdf var mı
 
merhaba FC102 driver ile tek sürücü ile çoklu pompa sürme işlemi için sanırım cascad kontrol elinizde örnek veya anlatımı olan bir pdf var mı
Fc102 Hvac Drive sürücü ile 1+1 ve 1+2 pompa çalışma ve 2 pompa eş yaşlandırma yapabilirsiniz. Daha geniş cascade uygulamaları işlemleri için Fc202 Aqua Drive modeline geçmeniz gerekiyor.
 

Ekli dosyalar

  • FC-102 cascade 2 pompa.pdf
    369.5 KB · Görüntüleme: 18
  • FC-202 CASCADE CONTROL TÜRKÇE.pdf
    1.5 MB · Görüntüleme: 15
  • FC-202 Tükçe Tanıtım.pdf
    2.4 MB · Görüntüleme: 14
Danfoss İC2 Micro yeni serisini tanıttı.
 

Ekli dosyalar

  • iC2-Micro Design Guide.pdf
    7 MB · Görüntüleme: 2
  • iC2-Micro Broşür.pdf
    7.4 MB · Görüntüleme: 2
  • iC2-Micro Application Guide.pdf
    6.3 MB · Görüntüleme: 1
  • 1120x635-ic2-micro-side.jpg
    1120x635-ic2-micro-side.jpg
    78.6 KB · Görüntüleme: 3
Merhabalar 3-51 ve 3-52 parametrelerindeki RAMPA 2 süreleri ne işe yaramaktadır.
 
Merhabalar 3-51 ve 3-52 parametrelerindeki RAMPA 2 süreleri ne işe yaramaktadır.
Dijital girişleri Rampa Bit0 ve Rampa Bit1 olarak ayarlayabilirsiniz. Dijital girişler aktif iken cihaz buradaki rampa değerlerine göre işlem yapar. Toplamda 4 rampa seçimi vardır. Bunlar ise lojik 0-1 mantığına göre çalıştırabilirsiniz.
 
Dijital girişleri Rampa Bit0 ve Rampa Bit1 olarak ayarlayabilirsiniz. Dijital girişler aktif iken cihaz buradaki rampa değerlerine göre işlem yapar. Toplamda 4 rampa seçimi vardır. Bunlar ise lojik 0-1 mantığına göre çalıştırabilirsiniz.
Teşekkürler ilginiz için rampa 1 bitini göremedim . rampa 2 parametrelerinin hangi durumda devreye girdiğini tespit edemedim. Bir diğer sorum 0-10 active set up parametresini hangi durumlarda multi-setup olarak ayarlanır acaba
 
Dijital girişleri kullanarak rampaları ve setup geçişlerini seçebilir siniz.
 

Ekli dosyalar

  • 1662728847652.png
    1662728847652.png
    13.3 KB · Görüntüleme: 14
  • 1662729068592.png
    1662729068592.png
    32.7 KB · Görüntüleme: 13

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,724
Kullanıcılar
449,960
Son üye
katzeimar

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst