Selamun aleykum hayrlı işler.Elimde 500 kv jeneratör var ekranında hz i görebiliyorum ama voltaj 75 voltta kalıyor 1500 devirde çalışıyor avr kart sıfır taktım caterpillar marka bu arizanin sebebi ne olabilir şimdiden teşekkür ederim
 

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
2,055
Puanları
1,308
Yaş
36
Selamun aleykum hayrlı işler.Elimde 500 kv jeneratör var ekranında hz i görebiliyorum ama voltaj 75 voltta kalıyor 1500 devirde çalışıyor avr kart sıfır taktım caterpillar marka bu arizanin sebebi ne olabilir şimdiden teşekkür ederim
@kral kobra üstadın uzmanlık alanı bu mevzular :)
 

marmariss

Üye
Katılım
5 Nis 2008
Mesajlar
15
Puanları
3
Yaş
35
Avr kartınızi ve bağlantılari kontrol edin
 

up757

Üye
Katılım
5 Ocak 2008
Mesajlar
3
Puanları
3
Yaş
35
Merhaba Üstad ;

İlgili arızanın sebebi uyartım rotoru üzerinde bulunan diyot grubundaki bir ya da bir kaç tanesinin "açık devre" olarak arızalanmasından kaynaklanmaktadır. Diyotları ölçerek değiştrirseniz probleminiz çözülecektir.