Düşük voltaj arızası

Farukipk34

Üye
Katılım
10 Eyl 2019
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
28
Selamun aleykum hayrlı işler.Elimde 500 kv jeneratör var ekranında hz i görebiliyorum ama voltaj 75 voltta kalıyor 1500 devirde çalışıyor avr kart sıfır taktım caterpillar marka bu arizanin sebebi ne olabilir şimdiden teşekkür ederim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba Üstad ;

İlgili arızanın sebebi uyartım rotoru üzerinde bulunan diyot grubundaki bir ya da bir kaç tanesinin "açık devre" olarak arızalanmasından kaynaklanmaktadır. Diyotları ölçerek değiştrirseniz probleminiz çözülecektir.

Hayırlı Forumlar..
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,724
Kullanıcılar
449,960
Son üye
katzeimar

Yeni konular

Geri
Üst