Cihaz ve TMŞ Seçimi

Katılım
13 Nis 2023
Mesajlar
40
Puanları
1
İyi günler. Elimde 41KW 3 faz ve 10KW tek faz iklimlendirme cihazları var. Hesaplarıma göre 41 KW olan faz başı yaklaşık 78 A , 10 kw olan ise yaklaşık 57 A akım çekiyor. Panodan bu iki cihaza ortak TMŞ koyacağım ama elbet fazların birisinde fazla yüklenme sonucu dengesizlik olacak tek faz olandan dolayı. Bu iş için(ana panodan ikisinin ortak beslenmesi) kaç A değerine sahip TMŞ önerirsiniz ? Fazların dengesiz olması sorun olur mu ? Teşekkür eder iyi günler dilerim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sami bey'in dediği gibi, zaten sigorta veya şalter kendinden önceki devreyi korur. Kendinden sonraki motoru veya makinayı korumaz. Mecburen en yüksek akıma göre şalter koyup. AA, kısa devre gibi koruma fonksiyonları için başka düzenekler koymanız gerekir.
 
Sn @zeybek 'in dediği gibi bu güçte tek fazlı klima olduğunu sanmıyorum 24000btu sonrası klimalarda karşılaşmış olduğum hep trifaze beslenmekte, bahsettiğiniz güç sn @AD_EM 'in dediği gibi ısıtma-soğutma kapasitesi olabilir bu durumu gözden geçirirseniz iyi olur. Yükün niteliğine bakmadan 10kW tek faz+41kW üç faz için ana pano devre kesicisi soruyorsanız ana kesicinin bir fazdan fazla akım çekmesine karşın açma yapmasını istemiyorsanız 125-160A TMŞ bırakmanız gerekecektir. Tabi bu panoya besleme alacağınız sistemin analizini yapmanızı öneririm sürprizlerle karşılaşmamanız için.
 
Sn @zeybek 'in dediği gibi bu güçte tek fazlı klima olduğunu sanmıyorum 24000btu sonrası klimalarda karşılaşmış olduğum hep trifaze beslenmekte, bahsettiğiniz güç sn @AD_EM 'in dediği gibi ısıtma-soğutma kapasitesi olabilir bu durumu gözden geçirirseniz iyi olur. Yükün niteliğine bakmadan 10kW tek faz+41kW üç faz için ana pano devre kesicisi soruyorsanız ana kesicinin bir fazdan fazla akım çekmesine karşın açma yapmasını istemiyorsanız 125-160A TMŞ bırakmanız gerekecektir. Tabi bu panoya besleme alacağınız sistemin analizini yapmanızı öneririm sürprizlerle karşılaşmamanız için.
fabrikanın söylediği veriler bunlar. katalogda da en fazla gücü ısıtma sırasında çekiyorlar+kompresör gücü bu değerleri veriyor.
 