borakaan
Üye
- Katılım
- 30 Eki 2007
- Mesajlar
- 16
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
Arkadaşlar merhaba yeni kurulmakta olan bir işletmede işe başladım.İşletmede
400kva bir trafo var ve beluk blr-mc 12 marka bir rkr, röleye 600/5A class 0,5 akım trafosu bağlı.Ve çekilen akımda daha henüz makinalar gelmediği için 3amper ile 25 amper arasında gidip geliyor sistemde bir adet fan bir adet kompresör ve aydınlatma ile pcler var.Ben işe girdiğimde kompanzasyon komple kapalıydı aybaşında TEDAŞ değerleri aldığında cezaya girildiğini (%89)gördük ve kompanzasyonu açtık.Fakat yinede istenen değere getiremedim şu an sistem %38 reaktif,%15 kapasitif gibi.Sistemin trafo çıkışında sabit kondansatör yok ve işletme 16 saat çalışıyor.Reaktif kontrol rölesi 12 kademe ve bunların 6 tanesine kondansatör bağlıydı ve bunlar 10 kvar lıkgruplardı.Bunları 2,5-2,5-5-7,5-10,10 kvar hale getirdim.Röle bağlantılarını inceledim röle tek akım trafolu 1.faz akım trafosu, 2.ve 3.faz besleme olarak bağlı.Akım trafosu uçlarını ters çevirdiğimde hiç bir grup çekmiyorken akım Ic gösteriyor ve eksiltme istiyor.Kısmetse 2 ay içinde makinaları devreye alıcaz bu problemler hallolacak ama şu an bizim içn sıkıntı.Bu arada yeni bir elektrikçi değilim ama böyle bir ilk defa başıma geliyor sonuçta bu işle başlı başına hiç uğraşmadım acil olarak yardımlarınızı ve önerilerinizi bekliyorum.Herkese kolay gelsin.
400kva bir trafo var ve beluk blr-mc 12 marka bir rkr, röleye 600/5A class 0,5 akım trafosu bağlı.Ve çekilen akımda daha henüz makinalar gelmediği için 3amper ile 25 amper arasında gidip geliyor sistemde bir adet fan bir adet kompresör ve aydınlatma ile pcler var.Ben işe girdiğimde kompanzasyon komple kapalıydı aybaşında TEDAŞ değerleri aldığında cezaya girildiğini (%89)gördük ve kompanzasyonu açtık.Fakat yinede istenen değere getiremedim şu an sistem %38 reaktif,%15 kapasitif gibi.Sistemin trafo çıkışında sabit kondansatör yok ve işletme 16 saat çalışıyor.Reaktif kontrol rölesi 12 kademe ve bunların 6 tanesine kondansatör bağlıydı ve bunlar 10 kvar lıkgruplardı.Bunları 2,5-2,5-5-7,5-10,10 kvar hale getirdim.Röle bağlantılarını inceledim röle tek akım trafolu 1.faz akım trafosu, 2.ve 3.faz besleme olarak bağlı.Akım trafosu uçlarını ters çevirdiğimde hiç bir grup çekmiyorken akım Ic gösteriyor ve eksiltme istiyor.Kısmetse 2 ay içinde makinaları devreye alıcaz bu problemler hallolacak ama şu an bizim içn sıkıntı.Bu arada yeni bir elektrikçi değilim ama böyle bir ilk defa başıma geliyor sonuçta bu işle başlı başına hiç uğraşmadım acil olarak yardımlarınızı ve önerilerinizi bekliyorum.Herkese kolay gelsin.