Merhabalar,

Rica etsem batarya besleme hattı hakkında bana biraz bilgi verebilir misiniz?

Elimdeki bir projede armatüre 3X2,5'luk besleme kablosu linyedeki bataryalı armatürlere de ek olarak 2X1,5 luk batarya besleme hattı çekilmiş.

Bu konuda beni bilgilendirecek teknik dökuman var mıdır acaba?
Teşekkür ederim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Batarya kullanımındaki amaç enerji kesintisinde, armatürün batarya üzerinden beslenmesi ile aydınlatmanın bir süre daha devam etmesini sağlamaktır. Bunun yapabilmesi içinde bataryanın şarj edilmesi gereklidir.

Batarya ve armatür aynı fazdan beslenirse; batarya sadece armatür yandığında şarj olur. Armatür yanmadığında ise enerji yokmuş gibi davranarak armatürü besler. Ve enerji gerçekten kesildiğinde batarya boş olduğu için armatür yanmaz.

Bu nedenle batarya için ayrı kablo çekilmesi gereklidir.
 
dökümana gerek yok . 4 x 2.5 mm kablo çekersin kahve balans ucu normalde lambayı çalıştırır siyah batarya-kit beslemesi aynı fazdan olmak zorunda yoksa kit üzerinde 380 oluşabilir mavi nötr sarı-yeşil toprak olur. anahtarı kapaktığınızda lamba söner batarya devrede olur ve şarj durumundadır. sigortayı kapattığınızda veya elektrikler kesildiğinde batarya devreye girer ve lamba yanar amaç ta budur sistemde böyle işler.
 
Kit fazını aynı fazdan çekmezsek ne olur? 380 oluşabilir demişsiniz ama kit röleleri çift röleli olduğu için karşılaşma gibi bir durum sözkonusu olmaz bildiğim kadarıyla. Sadece lambanın sigortası münferit atarsa lamba kitten yanmaz yada kit sigortası atarsa bu durum farkedilmez ve acil durumda kitler yanmaz. Lakin mecbur kalınırsa farklı faz kullanılabilir mi? Tecrübesi olan var mı bu konuda
 
Kit fazını aynı fazdan çekmezsek ne olur? 380 oluşabilir demişsiniz ama kit röleleri çift röleli olduğu için karşılaşma gibi bir durum sözkonusu olmaz bildiğim kadarıyla. Sadece lambanın sigortası münferit atarsa lamba kitten yanmaz yada kit sigortası atarsa bu durum farkedilmez ve acil durumda kitler yanmaz. Lakin mecbur kalınırsa farklı faz kullanılabilir mi? Tecrübesi olan var mı bu konuda

farklı faz olması 380 oluşturmaz. (Tridonic için konuşuyorum). çok zorda kaldıysanız yapacak birşey yok farklı faz kullanabilirsiniz.

yukarıda arkadaş bahsetmiş, siz de durumun farkındasınız. aynı faz olması tamamiyle sistemin doğru çalışması içindir.

R-S-T sistemlerde üç fazın aynı anda kesilmediği durumlar da olabiliyor. kit fazı farklı, devre fazı farklı olursa armatür doğru çalışmaz.
 