Kısaca,30 mA SI,300 mA selektif !
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kısaca,30 mA SI,300 mA selektif !
Selektif diye bir tip yok bildiğim kadar. SI tipi yukarıda yazdığım şekilde kullanınca öncelik tali/daire panosuna veriliyor diye anlıyorum.

Burada
Selektivite için her zaman başlangıç noktasına yani ana panoya S tipi yani gecikmeli kaçak akım takılması en doğru yöntemdir. S tipi kaçak akımlar kaçak akım anında hemen açma yapmaz yaklaşık 1 saniye kadar gecikmeli açma yaparlar ve bu gecikme sayesinde bir öndeki yani tali panodaki kaçak akım koruma ürünü açma yapıp selektif koruma gerçekleşir.
böyle denmiş.
 
Son düzenleme:
Kaliteli firma satış listelerine bakarsanız,
hepsinde selektif fiyatı görürsünüz.Eaton-
da,ayrıca gecikmeli ! tip fiyatınıda görür-
sünüz.
 

Ekli dosyalar

  • Eaton-263635-PF7-63-4-03-S-A.pdf
    118.4 KB · Görüntüleme: 2
  • SCH. A9R35463.pdf
    119 KB · Görüntüleme: 2
  • LEGRAND 411801_0.pdf
    138.7 KB · Görüntüleme: 2
  • ABB 63A,300 mA,S TİP.pdf
    508.9 KB · Görüntüleme: 1
Selektif diye bir tip yok bildiğim kadar. SI tipi yukarıda yazdığım şekilde kullanınca öncelik tali/daire panosuna veriliyor diye anlıyorum.

Burada

böyle denmiş.

30mA KAKŞ'lerin tipi ne olursa gecikme söz konusu değil.
seçicilik sadece 300mA'lik KAKŞ'lerde mevcut.