Aydınlatma Direğinden priz çekme

Cafeci35

Üye
Katılım
8 May 2021
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
44
Selamun Aleykûm Forum. Kısaca fabrikanın etrafında aydınlatma direkleri var bir tanesinden kulubeye priz çekmek istiyorum lakin bağlantıda bir sıkıntı yok ama ampul, çaycı, ve şarj aletleri bozuluyor Sorun ne olabilir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhabalar.
Aydınlatma direğinde bağlantı kutusu buat vs direğin alt kısmında varmı?
Buradan ölçümler yapıldımı?
Lambaya giden gerilim kaç volt.
Dediğiniz elektrikli cihazların bozulması ilginç.
 
Merhabalar.
Aydınlatma direğinde bağlantı kutusu buat vs direğin alt kısmında varmı?
Buradan ölçümler yapıldımı?
Lambaya giden gerilim kaç volt.
Dediğiniz elektrikli cihazların bozulması ilginç.
Evet buat sigorta falan var. Ölçüm yapilmadı muhtemelen yüksek voltajdan kaynaklanıyor. Pazartesi bir elektrikçi çagırayım işi sağlama alayım.
 
Tmm çözüldü çok basitmiş ustalar :l) 2 faz 380 volt elektrik Varmiş biz 1 fazdan enerji alıp notr olanda direkteki lambaya giden siğortaya bagladık halloldu. Teşekkürler
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst