arkadaşlar ilk defa foruma katılıyorum.rg12c regleri auto setup yapıyorum ilk kademeyi 5-6 defa alıp bırakıyo sonra sıra ile 12 kademeyi alıyo ama ölçmleri yapmıyor.bende manuel tanıttım.ilk kademe 2.5 kwar rst program 10 seçili akım trf 600/5 ctr 120 girdim ne yapmalıyım saygılar
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
ilk kademeye en büyük kondansatörü bağlaman lazım öncelikle sonra da kondansatör bölümüne gidip tanıyamadığı kondansatör var mı yokmu ona bakman lazım şayet kondansatörü tanıyamıyorsa(sebebi kond arızalı,kontaktör çekmiyordur,çekse bile kontaklarda sorun olabilir veya otomat çalışmıyordur bir de fazları kontrol et) ki tanımaz sa off diye belirtir bunu şayet tanıdysa set e basarak kvar ınıda görebilirsin kolay gelsin
 

ßu tanıtma problemi ile ilgili bende aynı olayla karşılaştım. BÜTÜN KONDANSTÖRLER MANUEL TANITTIM...
Herşey normal ama arkadaşımın dediği gibi tanıma problemi oluyor bu rölede..
işin kurdu olmuş arkadaşlardan konuya ele almalarını bekliyor ve şimdiden yapacağınız yorumlara tşk ediyorum
 
Merhabalar.
Tanıma problemi derken kastettiğinizi biraz daha açıklarsanız memnun oluruz. Yani seyhmusbaba nın dediği gibi kademelere baktığınızda off mu görüyorsunuz. Bilgi verebilirseniz yardımcı olma şansımız artar.
 
arkadaşım sistem de yük yok iken tekrar tanıt yük var iken tam olarak kondansatörleri okuyamıya bilir.
 