Kapasitif ceza

yavuz31

Usta Üye
Katılım
12 Ocak 2010
Mesajlar
1,187
Puanları
156
Yaş
47
Arkadaşlar atöleyemiz trafolu abone 400 kwa trafo 630 amp tmş 600/5 akım trafosu entes rg312cs tüm kondanstör kontaktör sigorta kablo sağlam arızalı olanları yaptım 150 kwar toplam kondanstör var 12 kademeye böldüm 1.5 kwar 2,5 kwar 5 kwar 10 kwar 20 kwar 40 kwar her çeşit var utr 120 cos 1 sistemde reaktif yokken dahi kafasına göre kondanstör çekip kapasitife düşürüyor 20 tane elektronik balastlı floresan var 2 ad 90 kw invertör var invertörler devrede iken %100 sorun ama invertörler devreden çıkıncca %90 normale biniyor entes role setup yapmıyor 1 ci kademeden sonra tepki yok manuel elle girdim harmonik arıza veriyor alarmdan kapattım lakin ne yaptımsa düzeltemedim yarın başka bir entes role bağlayıp deneyeceğim sizin önerileriniz nedir teşekkürler.ayrıca akım trafosu nasıl ölçülür sağlamlık testini nasıl yaparım
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Arkadaşlar atöleyemiz trafolu abone 400 kwa trafo 630 amp tmş 600/5 akım trafosu entes rg312cs tüm kondanstör kontaktör sigorta kablo sağlam arızalı olanları yaptım 150 kwar toplam kondanstör var 12 kademeye böldüm 1.5 kwar 2,5 kwar 5 kwar 10 kwar 20 kwar 40 kwar her çeşit var utr 120 cos 1 sistemde reaktif yokken dahi kafasına göre kondanstör çekip kapasitife düşürüyor 20 tane elektronik balastlı floresan var 2 ad 90 kw invertör var invertörler devrede iken %100 sorun ama invertörler dereden çıkıncca %90 normale biniyor entes role setup yapmıyor 1 ci kademeden sonra tepki yok manuel elle girdim harmonik arıza veriyor alarmdan kapattım lakin ne yaptımsa düzeltemedim yarın başka bir entes role bağlayıp deneyeceğim sizin önerileriniz nedir teşekkürler.

Gereksiz yere sürekli anahtarlama yapıyorsa kademeleriniz düzensiz veya yükteki reaktif değeriniz ara bir değerde kalıyor devreye alınca fazla geliyor çıkarınca eksik kalıyor olabilir.Bu tür durumlarda sürekli tetikler kondansatörü.Otomatik setup sorununda sadece 1. kademeyi test edip çıkıyorsa en büyük kondansatör gurubunu 1. kademeye bağlanmadığında bu olay meydana gelir.
 
Son düzenleme:
Entes ürünleri artık kompanzasyon da yeterli olmuyor otomatik kademe ayarında 1.kademe çekip bırakıyorsa 1.kademe kondansatörünüz trifaze mi?Entes te 1.kademe trifaze olmak zorunda eğer kondansatörünüz arızalıysa setup auto ayarı yapmaz!
reaktif yokken dahi kafasına göre kondanstör çekip kapasitife düşürüyor 20 tane elektronik balastlı floresan var 2 ad 90 kw invertör var invertörler devrede iken %100 sorun ama invertörler devreden çıkıncca %90 normale biniyor entes role setup yapmıyor 1 ci kademeden sonra tepki yok manuel elle girdim harmonik arıza veriyor alarmdan kapattım
Şebekenizde harmonik olduğu için Entes röle düzgün çalışmıyor olabilir harmonik ölçüm yaptırıp filtre takmanız gerekebilir.İnvertörler de harmonik oluşturuyor olabilir harmonik ölçümünü yaparken invertörler devredeyken de ölçüm yapın eğer artıyorsa makinelerin panosuna harmonik filtre ekleyerek sistemi düzeltebilirsiniz
 
Gereksiz yere sürekli anahtarlama yapıyorsa kademeleriniz düzensiz veya yükteki reaktif değeriniz ara bir değerde kalıyor devreye alınca fazla geliyor çıkarınca eksik kalıyor olabilir.Bu tür durumlarda sürekli tetikler kondansatörü.Otomatik setup sorununda sadece 1. kademeyi test edip çıkıyorsa en büyük kondansatör gurubunu 1. kademeye bağlanmadığında bu olay meydana gelir.
1 kademe trifaze ancak bir şey henüz aklıma geldi unutmuşum 1 kademe kontaktoru 40 kwar arızalı idi yapışık kalmıştı yenisi yarın alınacak henüz değişim yapmadım acaba ondan olabilir mi sebeplerden bir tanesi
 
1 kademe trifaze ancak bir şey henüz aklıma geldi unutmuşum 1 kademe kontaktoru 40 kwar arızalı idi yapışık kalmıştı yenisi yarın alınacak henüz değişim yapmadım acaba ondan olabilir mi sebeplerden bir tanesi


Olabilir yapışık kalınca fazlarda kötü temas sonucu kapasiteyi tam algılama olayı sıkıntılı olur kontak erimesinden dolayı değiştirip öyle deneyin
 
mrb benim başıma da böyle bir şey geldi bu problemi entes svc'sistemini kullanarak çözdüm kullandıgınız kontaktörler de yada diğer parçalarda bir sıkıntı yoksa hemen svc'li sistemlere geçin
 
mrb benim başıma da böyle bir şey geldi bu problemi entes svc'sistemini kullanarak çözdüm kullandıgınız kontaktörler de yada diğer parçalarda bir sıkıntı yoksa hemen svc'li sistemlere geçin
bu adresteki gibi bir cihazmı bakınız lütfen

bende indüktif sorun yok sistem sanki kondastör ister gibi algılayarak sürekli kondanstör devreye alıyor ve kapasitif yazıyor ekran cosfi 1 yakalayamıyorum sürekli değişken (1000)( 0450)( ve -800) bu aralarda hatta daha düşük seviyelerde geziyor kondanstör yeterli olmasına karşılık sürekli kapasitif yazıyor devreden çıkarmıyor

https://www.entes.com.tr/enduktif_yuk_suruculeri.asp?livecatID=30&livecataltID=40

ENTES SVC Kompanzasyon Çözümü, hızlı değişen dengesiz yüklerin olduğu sistemlerde en ideal çözümü sağlayan sürücülü kompanzasyon sistemidir. ENTES SVC çözümünde, RGSR serisi reaktif güç kontrol rölelerine bağlı çalışan endüktif yük sürücüleri, 3 adet monofaze şönt reaktörü tam yükte sürebilecek şekilde tasarlanmıştır.
 
Son düzenleme:
bende indüktif sorun yok sistem sanki kondastör ister gibi algılayarak sürekli kondanstör devreye alıyor ve kapasitif yazıyor ekran cosfi 1 yakalayamıyorum sürekli değişken (1000)( 0450)( ve -800) bu aralarda hatta daha düşük seviyelerde geziyor kondanstör yeterli olmasına karşılık sürekli kapasitif yazıyor devreden çıkarmıyor

Kondansatör devreye alıyorsa reaktif endüktif yöndedir.Fakat 3 fazda da endüktif yöndemi bakmak lazım -0,800 gösteriyorsa cosinüs kapasitif yöndedir.Bu değer kondansatörü devreye alınca çıkıyorsa çekilen kademe ihtiyaçtan fazlasını basıyor ve bırakınca cosfi 1,000-0,450 gibi değerler gösteriyorsa kademesi çekilen kondansatör uygun değerde değil fazla basıyor demektir.Buda tetiklemenin neden olduğunu açıklar.
 