Kapasitif ceza

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
1,995
Puanları
1,005
Konum
BİTLİS
3 adet 0.50 monofaze kondansatör ekledim manuel düzeldi enduktif 0.6 kW atarken kapasitif 0.1 kW attı ancak rg3 12 cs monofaze kabul etmiyor dolâyisi ile 15cş kullanacam dogrumudur
Bu röle monofaz kabul eder fakat 400 Kva trafo 600/5 akım trafosu bağlı olduğu nda 2.4 kvar altındaki kademeyi tanitmaniza izin vermez ayar kısmına girdiğinizde manuel eklenmeye kalkarsanız 2.4 kvar altı kapasite değerinin girilemedigini göreceksiniz.Fakat otomatik tanımada görür mü belli değil deneyip görmek lazım
 

yavuz31

Usta Üye
Katılım
12 Ocak 2010
Mesajlar
1,087
Puanları
158
Yaş
42
Entes 12cs monofaze destekliyor ama monofazeleri her faza dağıtıp kademe ayarı yapmanız gerekli entes röleler de 1.kademe trifaze 1kvar dan büyük olmalıdır
Bağladım lakin 2.4 gördü akım trafosu 600/5
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
1,995
Puanları
1,005
Konum
BİTLİS
Bağladım lakin 2.4 gördü akım trafosu 600/5
Olayı hâlen anlamadiniz.Soylediginiz değeri görmüyor sadece 2.4 kvar altını elle giremezsiniz anlamına gelir.Bunu entesin mühendisleriyle konuştuğumuzda şöyle açıklama yapıyorlar ; akım trafosu dönüştürme orani x 0.02 = minimum algılama değeri (kvar cinsinden) bunu sizin akım trafosu için düşünürsek 0.02 x 120=2.4 olur. Buradaki 120 rakamı 600/5 den geliyor.
 
Son düzenleme:

yavuz31

Usta Üye
Katılım
12 Ocak 2010
Mesajlar
1,087
Puanları
158
Yaş
42
güncel şifresiz kullanabileceğimiz takip programı varmıdır forumdan birkaç indirip denedim fakat yazmaya korumalı birşey yazamıyoruz
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
1,995
Puanları
1,005
Konum
BİTLİS
güncel şifresiz kullanabileceğimiz takip programı varmıdır forumdan birkaç indirip denedim fakat yazmaya korumalı birşey yazamıyoruz
Ben kullanmıyorum forumdakiler işinize yaramadıysa farklı forumlara bakınız.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,338
Puanları
1,708
Konum
İstanbul

Ekli dosyalar

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
1,995
Puanları
1,005
Konum
BİTLİS

yavuz31

Usta Üye
Katılım
12 Ocak 2010
Mesajlar
1,087
Puanları
158
Yaş
42
Olayı hâlen anlamadiniz.Soylediginiz değeri görmüyor sadece 2.4 kvar altını elle giremezsiniz anlamına gelir.Bunu entesin mühendisleriyle konuştuğumuzda şöyle açıklama yapıyorlar ; akım trafosu dönüştürme orani x 0.02 = minimum algılama değeri (kvar cinsinden) bunu sizin akım trafosu için düşünürsek 0.02 x 120=2.4 olur. Buradaki 120 rakamı 600/5 den geliyor.
bu arada birşey daha soracağım trafo da sabit kondanstör yok ise kapastif veya reaktif cezaya girermi 400 kva trafo için kaç kwar sabit koymam gerekir
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
1,995
Puanları
1,005
Konum
BİTLİS
bu arada birşey daha soracağım trafo da sabit kondanstör yok ise kapastif veya reaktif cezaya girermi 400 kva trafo için kaç kwar sabit koymam gerekir
Sabit yok ise yükünüz kapasitif ise trafo yuklenmede enduktif üretir değerler eşit işe reaktif sıfır olur eşit değilse farkı kadar sayaç yazar.Trafoya sabit koymak mantıklı değil cezaya sokar yüklenme durumuna göre belirlenmelidir.
 

Benzer konular


Sponsor Bağlantı

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
103,773
Mesajlar
729,808
Kullanıcılar
386,273
Son üye
zuco97

Yeni konular

Üst