Asenkron motor omajını bulma

Markaya ve devir sayısına göre bile farklı
olabilir.Daha fazla bilgiyi Kulman'ın Elekt-
rik Makinaları kitabında bulabilirsiniz.İs -
terseniz,o kitaptan yararlanarak,kendiniz-
de istediğiniz motoru hesaplıyabilirsiniz. :rolleyes:
Tavsiye için teşekkürler, youtube de bir hocamız detaylı anlatmış. İletkenin kesiti ve sipir sayısıyla alakalı olarak değişiklik gösteriyor. Ama etiket değerleriyle bulabilir miyim bilmiyorum. Sanırım bunun için bi kaç parametre daha olması lazım ya da motorun Dataseet i varsa ancak ordan.
haklısınız fakat sahada elde ne var ise onun üzerinden sonuç almaya çalışıyoruz. bu bazen seri lamba bazen avometre olabiliyor.



şu video benim açımdan olayı güzel özetliyor vesselam:

motor bilgileri:
0.12kw
380V/Y
0.39A
2800 d/dak

Bazı güçlü motorlarda 1,2 ohm gösteriyor ve multimetre kısa devre zili çalıyor, sanırım böyle durumlarda dışardan direkt olarak voltaj verip denemek en iyisi 🙄
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Direnç,hassas ölçülemez ise,sipir kısadev-
releri tesbit edilemez.Büyük güçlü motor-
lar için bu büyük handikaptır.Bunun tesbit
edilmemesi halinde,motor saclarının kav-
rulmasına ve motorun elden çıkmasına sebep olunur.O nedenle,55 kw güç üstün-
deki motorların,mikroohm kademeside bulunan kaliteli cihazlarla ölçülmesi gere-
kir.Normal bir motorun,kavrularak yanma -
sı demek,o motor artık,asgari %10 verim
kaybına ! uğramış demektir.
 
Son düzenleme:
Bir diğer ölçme şekli ise , bu iş için yapılmış cihazlar, diğeri Endüktans metre:

https://www.dv-power.com/motor-winding-resistance-test/

RMO-M_Connection_Diagram_opt-768x566.png
 