Asenkron motor omajını bulma

Katılım
26 Ağu 2012
Mesajlar
65
Puanları
1
Yaş
35
Merhabalar, normal etiket değerlerine sahip bir asenkron motoru ölçüyorum ve sargılar arası 45 50 ohm arası bi değer okuyorum. Motor sağlam ama neden 45 50 ohm arası gösteriyor. Etiket değerleri üzerinden bu motorun omajının ne olması gerektiğini nasıl bulabilirim. Hesaplama yöntemi nasıldır.
Değerli yanıtlarınız için şimdiden teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar, normal etiket değerlerine sahip bir asenkron motoru ölçüyorum ve sargılar arası 45 50 ohm arası bi değer okuyorum. Motor sağlam ama neden 45 50 ohm arası gösteriyor. Etiket değerleri üzerinden bu motorun omajının ne olması gerektiğini nasıl bulabilirim. Hesaplama yöntemi nasıldır.
Değerli yanıtlarınız için şimdiden teşekkürler.
Etiket değerleri üzerinden hesapla çıkan değer empedans degeridir . Yani omik ve endüktif değerlerin geometrik toplamı . Başka bir ölçü aleti ile değer karşılaştırması yaptınız mı ? 4,5 -5 ohm olmasın ölçtüğünüz değer.
 
Etiket değerleri üzerinden hesapla çıkan değer empedans degeridir . Yani omik ve endüktif değerlerin geometrik toplamı . Başka bir ölçü aleti ile değer karşılaştırması yaptınız mı ? 4,5 -5 ohm olmasın ölçtüğünüz değer.
Cevabınız için teşekkürler, motorla ilgili bir problem yok, genel olarak soruyorum. Yani motorda ölçtüğümüz ohm değerini etkileyen faktörler neler. Yani bunun kaç ohm çıkması gerektiğini nasıl hesaplarım onu soruyorum
 
ölçü aletinizin ohm kademesi M ve G cinsinden gösteriyor olabilir. yoksa 5 ohm sargılar arası komik bir değer. motoru 3~ varsayıyorum bu arada.

olması gereken direnç değeriyle ilgili olarak motor datasheet'inde veya güç sistemleri notlarından basit bir şekilde yapabilirsiniz.

sargı direncini etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır. sıcaklığı tetikleyen amper akımı ve çevre şartlarıdır. uzun vadede nominal akımın üstünde çalışan motorlarda zamanda izolasyon dirençlerinin düştüğü tespit edilmiştir.
 
ölçü aletinizin ohm kademesi M ve G cinsinden gösteriyor olabilir. yoksa 5 ohm sargılar arası komik bir değer. motoru 3~ varsayıyorum bu arada.

olması gereken direnç değeriyle ilgili olarak motor datasheet'inde veya güç sistemleri notlarından basit bir şekilde yapabilirsiniz.

sargı direncini etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır. sıcaklığı tetikleyen amper akımı ve çevre şartlarıdır. uzun vadede nominal akımın üstünde çalışan motorlarda zamanda izolasyon dirençlerinin düştüğü tespit edilmiştir.
Büyük güçlü motorların, 1-2-3-4-5 ..gibi ohm göstermesi normaldir.
 
Büyük güçlü motorların, 1-2-3-4-5 ..gibi ohm göstermesi normaldir.
birbiriyle bağlantısı olmayan ve izolasyonla kaplı iki ayrı sargının dirençlerinin belirttiğiniz gibi olması mantığıma yatmadı. cevabınızı detaylandırabilir misiniz? belki bu sayede gözümüzden kaçan bir noktayı da bulmuş oluruz. saygılar.
 
birbiriyle bağlantısı olmayan ve izolasyonla kaplı iki ayrı sargının dirençlerinin belirttiğiniz gibi olması mantığıma yatmadı. cevabınızı detaylandırabilir misiniz? belki bu sayede gözümüzden kaçan bir noktayı da bulmuş oluruz. saygılar.
İki değil , üç sargı grubu var . Direnç ölçümü de her grubun kendi uçlarından yapılıyor. Siz izolasyon direnci ölçümü ile karistiriyorsuuz .
 
birbiriyle bağlantısı olmayan ve izolasyonla kaplı iki ayrı sargının dirençlerinin belirttiğiniz gibi olması mantığıma yatmadı. cevabınızı detaylandırabilir misiniz? belki bu sayede gözümüzden kaçan bir noktayı da bulmuş oluruz. saygılar.
Hiç, 22, 37, 45 kw veya daha üstü gibi motor gördun ve direnç ölçmen gerekdimi
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,724
Kullanıcılar
449,960
Son üye
katzeimar

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst