arkadaşlar akım trafosu yaparken kullanılan formulleri paylaşabilcek varmı acaba formda excel halinde bi dokuman varmış eğer elinde olan varsa paylaşırsa sevinirim...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Ölçü nüveleri, arıza koşullarında ortaya çıkan aşırı akımların, ölçü cihazlarına zarar vermesini önlemek üzere, anma akımının 5 ya da 10 katında doyacak biçimde tasarlanırlar.Cihaz emniyet katsayısı Fs, ölçü nüvesinin doyacağý akım değerini be­lirlemek üzere, anma akımının çarpılacağı katsayıdır. Diğer bir deyişle, sekonder akımı nominal akımın Fs katını aşamaz. Fs, maksimum değer olarak verilir ve sadece anma yükleri için geçerlidir, kısaca doyma katsayısı olarak da adlandırılabilir.Transformatör sekonderine anma yükünden daha küçük yükler bağlanmışsa, doyma katsayısı Fs, daha büyük bir n değerine yükselir: n= Fs (Sn + Rct I2 sn) / ( S + Rct I2sn)Burada, Sn : Anma yükü, VA S : Gerçek yük, VA Isn : Sekonder anma akımı, A
 