akım trafosu formullerine ihtiyacım var

hkn_blt

Üye
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
1,145
Puanları
31
arkadaşlar akım trafosu yaparken kullanılan formulleri paylaşabilcek varmı acaba formda excel halinde bi dokuman varmış eğer elinde olan varsa paylaşırsa sevinirim...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Katılım
21 Mar 2011
Mesajlar
367
Puanları
1
Yaş
42
Ölçü nüveleri, arıza koşullarında ortaya çıkan aşırı akımların, ölçü cihazlarına zarar vermesini önlemek üzere, anma akımının 5 ya da 10 katında doyacak biçimde tasarlanırlar.Cihaz emniyet katsayısı Fs, ölçü nüvesinin doyacağý akım değerini be­lirlemek üzere, anma akımının çarpılacağı katsayıdır. Diğer bir deyişle, sekonder akımı nominal akımın Fs katını aşamaz. Fs, maksimum değer olarak verilir ve sadece anma yükleri için geçerlidir, kısaca doyma katsayısı olarak da adlandırılabilir.Transformatör sekonderine anma yükünden daha küçük yükler bağlanmışsa, doyma katsayısı Fs, daha büyük bir n değerine yükselir: n= Fs (Sn + Rct I2 sn) / ( S + Rct I2sn)Burada, Sn : Anma yükü, VA S : Gerçek yük, VA Isn : Sekonder anma akımı, A
 