Arkadaşlar hepinize kolay gelsin benim şöyle bir sorunum var aslında önemli bir sorun değil ama kafama takılıyor bu konu ile ilgili bilgisi oılan arkadaşlar paylaşırsa sevinirim.

Şimdi diyelim ki 200 A sarf eden bir makinamız var ve buna tüketimi ölçmek için x5 dijital bir sayaç bağlayacaz. akım trafosunu genelde teknik elemanlar bu gibi durumlarda 400/5 lik akım trafosu takıp bidaha arkasına bakmamayı yeğler fakat benim kafama takılan mesela 300/5 taksak yada 200/5 taksak ne gibi sorunla karşılaşırız ( ben 300/5 takma taraftarıyım ) uzun etapta bakıldığında makinada oluşacak bir anlık aşırı akım yada hattaki bir kısa devre akım trafolarına zarar veririmi yada sayaca birde yine bu forumda bir arkadaşımız n<5 değerinden bahsetti n<5 olduğunda bu akım trafosuna ne gibi bi özellik veriyor n>10 olunca ne gibi bi özellik veriyor. ve son olarak 300/5 ile 4/ akım trafosu taktığımda ölçüm bazında aralarında nekadar lık bir fark çıkar kw olarak bunu belirleyebirimiyiz.

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
 
n<5 denilen değer güvenlik açısından önemlidir.
Akım trafosunun hatasını verir ve Ie / (I' + Ie) olarak hesaplanır.
Bahsettiğiniz 400/5 takma yerine mesela 300/5 takılabilir mi konusunda ise ezbere birşey söylemek yanlış olur. Bu konuda gerekli hesaplamalar yapılır ve bakılır eğer trafo hatası 300/5 trafo kullanıldığında yine <5 çıkıyorsa; bunda bir mahzur yoktur ve 400/5 değil 300/5 kullanmak gerekir. Bu şekilde davranmak hem sistem hem de cebimiz yararınadır.
 
Ölçü devrelerinde kullanılan akım trafolarında, sekonderden geçecek en
büyük akımın sınırlandırılarak ölçü cihazlarına zarar vermemesi istenir.
Bu nedenle ölçü akım trafolarında doyma katsayısının n < 5 veya en fazla
n = 5 olması öngörülür.
Koruma Akım Trafolarında n>10 :
Koruma devrelerinde ise durum terstir ve primerden geçen yüksek değerli
akımların, akım oranına göre sekondere yansıması tercih edilir. Böylece;
arızadan kaynaklanan bu asırı akım Röle tarafından algılanabilecek ve bu
akım için ayarlanan süre içinde arıza izole edilebilecektir. Ancak bu
sayede ters zamanlı röleler hızlı ve sellektif olarak çalısabilir. Bu nedenle
koruma akım trafolarında doyma katsayısının n >10 veya en az n = 10 on gorulur
 
n: doyma katsayısı : akım trafosunun nominal akımın kaç katında doyuma gideceğini belirlemektedir.

ölçüm amaçlı kullanılacaksa n<5 secilir cünkü amaç koruma yapmak değil yani arıza akımını algılayacak bir cihaz kullanmayacaksın ,ve ölçü için kullanılacak cihaz arıza akımlarını taşıyamaz ona göre üretilmemiş.

koruma amaçlı kullanacağın zaman n>10 kullanmalısın cünkü amacın koruma yapmak arıza akımlarını izleyecek cihaz koymuşsun oraya ,akım trafosu nominalin 5 katında doyuma gitse cihaz koruma yapamaz ,cihazı kandırmış olursun sonuç ise pek iyi olmaz.
 