Merhaba Arkadaşlar;

25-50/5 toroidal akım trafosu bağlantısı yapılırken X5 sayaç için akım trafosunun 1S1 ve 1S2 uçlarından işlem yapmaktayım. Geriye kalan uçlardan olan 1S3-2S1-2S2-2S3 uçlarını köprülemem durumunda sayacıma artı veya eksi yönde bir değer kaydetme durumu söz konusumu. Sizlerden dönüş beklemekteyim.

İyi çalışmalar.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
6,371
Puanları
3,956
Konum
İstanbul
Şemaya bakınız.
 

Ekli dosyalar

  • AKIM TRAFOLU BAĞLANTI.jpg
    AKIM TRAFOLU BAĞLANTI.jpg
    104.2 KB · Görüntüleme: 24

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
6,371
Puanları
3,956
Konum
İstanbul
Çift çekirdekli olduğunu nasıl anladınız ?
Çift çekirdekli ne demek ?
 
Konu Sah
Katılım
8 Eyl 2022
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
30
Geriye kalan uçlar köprülenmez.Ölçüme
etkisi yoktur.Sistemimiz OG gibi.
Doğrudur
Geriye kalan uçlar köprülenmez.Ölçüme
etkisi yoktur.Sistemimiz OG gibi.4 uç ye-
dine 6 uç görünüyor ve hepsi bağlı.Nasıl
bir tesis bu ?
Köprüleme yapılmaması durumunda akım trafo içersinde oluşacak akım akışı akım trafosuna zarar vermez mi?
Geriye kalan uçlar köprülenmez.Ölçüme
etkisi yoktur.Sistemimiz OG gibi.4 uç ye-
dine 6 uç görünüyor ve hepsi bağlı.Nasıl
bir tesis bu

Gücü yüksek abonelere kullanılmakta.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
6,371
Puanları
3,956
Konum
İstanbul
Hayır.Ben,50-100/5 kullanmıştım 31,5
kv ölçü için.14. sayfaya bakınız.
 

Ekli dosyalar

  • H.BÜYÜKDORA 1.pdf
    221.2 KB · Görüntüleme: 11
Son düzenleme:
Katılım
31 May 2022
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
22
1S3 boş bırakılır. Diğerleri kullanılmıyorsa köprülenir ve topraklanir
 

eskici09

Üye
Katılım
23 May 2019
Mesajlar
271
Puanları
6
çift sekonderli akım trafosu olabilir mi ? ana sayaç ve yedek sayaç olan çift yönlü sayaçlarda ,aynı zamanda Ges tesisi olan yerlerde kullanıyor ? İlgili dağıtım şirketi yönetmelikte böyle istiyor class-2
 