Akü hücre voltajı dengesizliği.

tatlish

Üye
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
35
selam arkadaşlar.

elimde 6 tane ups aküsü var ve şarj tutmuyor idi.
kapaklarını açıp içlerine saf su koyup aküleri şarja bağladım 5 tanesi çok güzel şarj aldı ve hücre voltajları hepsinin 2.15 seviyesinde geziyor buraya kadar normal.

içinden bir tanesi sadece 1 hücre 1.70 voltta kalıyor ve hiç yükselmiyor. doğal olarak akü 10 voltun üstüne hiç çıkmıyor.

elimde desulfator var ve sürekli kullanıyorum.

akü kapasitesinin, 7/20=0.35 ma sabit akım ile sürekli şarja bıraktım ama yine yükselmedi. diğer gözlerden gaz çıkışı var ve ölçümleri 2.70 volta kadar çıkıyor. ama o hücre hep 1.70 küsürlerde ve gaz çıkışı yok.

tavsiyelerinizi bekliyorum saygılar.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
selam arkadaşlar.

elimde 6 tane ups aküsü var ve şarj tutmuyor idi.
kapaklarını açıp içlerine saf su koyup aküleri şarja bağladım 5 tanesi çok güzel şarj aldı ve hücre voltajları hepsinin 2.15 seviyesinde geziyor buraya kadar normal.

içinden bir tanesi sadece 1 hücre 1.70 voltta kalıyor ve hiç yükselmiyor. doğal olarak akü 10 voltun üstüne hiç çıkmıyor.

elimde desulfator var ve sürekli kullanıyorum.

akü kapasitesinin, 7/20=0.35 ma sabit akım ile sürekli şarja bıraktım ama yine yükselmedi. diğer gözlerden gaz çıkışı var ve ölçümleri 2.70 volta kadar çıkıyor. ama o hücre hep 1.70 küsürlerde ve gaz çıkışı yok.

tavsiyelerinizi bekliyorum saygılar.

Merhaba.Elinizden gelenin en iyisini yapmış ve 5 aküyü eski şarj alan durumuna geri döndürmüşsünüz anlatımınızdan da anlaşıldığı kadarıyla.Ancak son akünüzdeki o malum gözdeki kurşun sulfat tabakalarının,desulfatörle işlem yapmanıza rağmen hiç düzelmemesi,gaz çıkışı hiç olmaması da aslında şu demektir;O gözdeki kurşun sulfat,hiç geri dönüşü olmayacak şekilde blok kurşun sulfata (Monoblok yapıya) tam dönüşmüştür,o göz için yapılacak başka bir işlem ne yazık ki yoktur.(Üretici fabrikasınca o göze özel olarak müdahele edilip,bu tek bloktan oluşmuş plakaların alınıp,yerine şarj tutan plakalarla yenilenmesi gibi.) gaz çıkışı olmaması,şarj işleminin oluşup,serbest kalan hidrojen veya oksijen gazının hiç de görülmemesi,şarj alametinin göstergesi olan bu durumun hiç görülmemesi de,bu plakaların sağır (Şarj tutmaz) duruma tam dönüştüğünü açık olarak da bizlere gösterebilmektedir.Bu 6. şarj tutmayan özürlü gözlü aküyü bu haliyle de ups’de seri bağlı yapıda hiç kullanamazsınız,bu durum normal akımda geçen ve inverter için gerekli gücün geçişini de ayrıca bloke edecek etkide bulunacak,devreden alınacak toplam amper/volt değerinin de düşmesine yol açıp,ups’nin buzzerle çok erken kapanma uyarısı vererek kapanmasına neden olabilecektir.Bu akünün,ayni markada amper-saat/volt değerinde olan yenisiyle değiştirilmesi gereklidir,yani bu şekliyle mevcut ups’nin inverter besleme devresine seri bağlantı yapılan şekliyle de kullanılamaz.Ancak göz voltaj değeri 2 voltun üzerinde bulunan diğer akülerinizi bu ups’de rahatça kullanırsınız.Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
çok teşekkür ederim hocam. aynen dediğiniz gibi ağır bir sülfat tabakası oluşmuş o gözde. aküyü gözden çıkardığım için parçalayıp baktım aküye. umarım bu konu bir çok arkadaşa emsal temsil eder. tekrar teşekkür ederim bilgilendirme için.
 
UPS'lerde bakımsız ve uzun ömürlü olan kuru akü tercih edilmelidir.
 
Büyük ve pahalı sistemler için demiyorum ama evlerdeki oyuncaklar için , bu fikre kesinlikle katılmıyorum.
 