fabrika içersinde bulunan acs 800 ler otomasyon servisi tarafından kontrol edilmektedir motor değişimi esnasında devir yönü ters çıktığında mtor besleme kablosu yada her zaman ki gb motor klemensinden değiştirilmektedir bunun daha kolay bir yöntemi yokmudur acaba saygılar :eek:
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba,

ACS 800 üzerinden motor yönünü değiştirmeniz mümkündür. Sürücü manuelindeki bilgileri takip ederek kolaylıkla değişiklik yaoabilirsiniz.

Saygılarımla,


Tekhakko
 
motor devrini ters çevirmek için parametre 10.03 forward ise reverse yapacaksın. 20.01 mınımum speed i motor devri örneğin 1500rpm ise -1500rpm 'e ayarlarsan motor ters yönde çalışacaktır.
 
teşekkürler arkadaşlar
 
arkadaşlar isterseniz panel üstünde en altta iki tane tuş var ileri ve gir tuşları ordanda değişebilirsiniz local modda iken
 
Sürücüden yön değişikliğinin motora ya da sürücüye herhangi bir zararı olma riski var mıdır acaba?
 