acil bi durumda trafonun akım oranı nasıl değişir?
Diyelimki acil bir şekilde 200/5 akım trafosu değişikliği yapmamız gerek fakat yanımızda 400/5 akım trafosu var. 400/5 lik trafo nasıl 200/5 yapılır bir bilgisi olan var mı?
Akım trafosu içinden geçen iletken kablo ise ve kesit olarak akım trafosu içerisinden 1 tur atmaya müsait ise,kabloyu 1 tur daha geçirebilirseniz,akım trafosunu 200 / 5 yapmış olursunuz.
Fahri bey yanlışınız var , 200/ 5 ise evet 1 tur fazladan atılırsa eger oda troid akım trafosu iseyse tabiki , ozaman 200/ 5 400/ 5 olur.fakat güc değişmeyeceği için gercek bir arıza anında ne olucağını tahmin etmek zor tabiki .cünkü doyma egrisi değişecektir.
400/5 akım trafosunun hem primeri hem sekonderi tek sargıysa 400/ 5 tir . Değişmez .