ABB PR221DS Termik Manyetik Şalter Ayarı

Katılım
12 May 2017
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
28
Öncelikle şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.

Sorum şu Trafo merkezinden bir panoya enerji verilecek ve TMŞ ayarları yapılacak. ABB marka 1000A 3 kutuplu TMŞ 980A'e ayarlanacak I1 980/1000A oranı ile 0.98 e ayarlanacak yani 0,08+0,16+0,32=0,96A olarak ayarlanacak.Termik ayar bu şekilde yapılacak diye biliyorum ama diğer manyetik ayar ve t1 t2 nedir nasıl neye göre yapılır bilmiyorum.

Lütfen yardımcı olur musunuz..
f3e83e13-6435-4cc8-b050-d179d3f17344.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
t1,t2 açma gecikme süresidir.Şalterinizde,
aşırı akım ve kısadevre açmalarıda olmalı.
t2 ,kısa devre bölgesininde ise,akımı 6 Ir
ve t2 zamanını 0,25 yapabilirsiniz.t1,aşırı akım bölgesinde olmalı.Onuda,12 sn
yapabilirsiniz.
Şalteriniz 4 kutuplu gibi ! Nötr ayarını % 50
( harmonikli yükleriniz yoksa ) yapabilirsiniz.
Harmonikli yükleriniz varsa %100 yapın.
 
Son düzenleme:
çok teşekkür ederim yardımınız için manyetik koruma için I3 akım değerini neye göre hesaplamam gerekiyor peki
 
Demerajı yüksek motorlarınız yoksa,4-5 In
yapabilirsiniz.In ayarında,0,4 sabit üzerine
diğer siviçleri ilave edeceksiniz.Yani,0,04
svicini kaldırmıyacaksınız.
 
Son düzenleme:
Makina güç listesi bu şekilde sami bey hesaplaması nasıl yapılır kaç seçilebilir.
 

Ekli dosyalar

  • borusan Güç Tablosu KW.xlsx
    10.8 KB · Görüntüleme: 62

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,881
Kullanıcılar
449,999
Son üye
Samidmrr

Yeni konular

Geri
Üst